D4V1D

Re: Dudas contadores de tres y cuatro hilos

19 Sep 2013, 19:29

Hola, El contador trifasico de 3 hilos sistema Aaron y el doble-monofásico o bifásico, funcionan exactamente igual, dentro tienen dos bobinas y la lectura total es la suma de ambas. Sirven tanto para cargas equilibradas como desequilibradas. El de 4 hilos tiene 3 bobinas, por lo tanto, las 3 fases se miden.

El contador trifásico de 3 hilos se usaba hasta hace poco para media y alta tensión. También se usaba para baja tensión, hace mas tiempo que en AT, sobretodo en 3x220 V, para suministros en los que el alumbrado de 127 V iba con contador independiente (luz + fueza) y por lo tanto en la línea de fuerza no era necesario dar neutro. El problema que tenian estos contadores es que pasaba una fase directa sin contar, por eso con los años comenzaron a usarse de 4 hilos, aunque el usuario no necesitara neutro, evitando que quedara una fase "libre".

Los doble-monofásicos o bifásicos se usaban cuando había mucha carga monofásica, demasiada para un suministro monofasico (para hace 40 años unos 20 o 30 A) y no compensaba pasarse a trifásica. La solución era repartir cargas entre dos fases y neutro. También era muy usado en instalaciones a 127 V en donde también se quería usar 220 V. Esto es lo que hacen en EEUU y en sudamérica, te dan dos fases y neutro y puedes conectar las cargas usuales a 127 V repartiendolas y las grandes cargas como horno o A/A a 220 V.

Personalmente creo que no se debería haber abandonado el uso del doble-monofásico, por que por ejemplo, si tengo una instalación en que la carga prevista me da 11,5 kW, puedo contratar monofasica de 230 V con un ICP de 50 A, pero en cambio, si uso dos fases y neutro, puedo conseguir esos 11,5 kW con dos fases y neutro y un ICP de tan sólo 25 A.

También creo que si este tipo de suministro doble-monofásico no se hubiera perdido quizá no se hubieran abandonado los 127 V, por que se desconocía bastante, y la gente, cuando aumentaba su demanda energética, cambiaba a 220 V sin conservar los 127 V.

Saludos