Lo dicho; no te quieres enterar y no sabes por donde andas: el interlocutor pregunta:
Me preguntaba si con el contador digital CERT1 de Endesa limita por cada fase o por la suma de las 3 fases
Y, a su vez, ya hizo sus cálculos:
Si limita por el total de las 3 fases podría bajar la potencia y ahorrarme algo. Qué sabéis de este tema?
Pues bien el contador, actualmente, puede estar programado a un limite de consumo mas permisivo, PERO EN EL
MOMENTO QUE CAMBIAS LA POTENCIA, te lo pueden poner a uno mas restrictivo. Por tanto todas las lecturas
de parametrización del contador NO SIRVEN PARA SABER CÓMO TE VAN A FACTURAR TRAS HACER EL CAMBIO
Como bien dices muchos (que no todos) contadores no se parametriza ese dato a la hora del montaje, PERO EN EL
MOMENTO QUE TRATES DE BAJAR LA POTENCIA, ya te lo ponen con la restricción que conlleva tal cambio. Por
tanto de poco sirve el saber cómo te están facturando ahora si ESO NO LLEVA IMPLICITO QUE ASÍ VA A SER
TRAS EL CAMBIO
Y sí, el interlocutor ahora ya sabe a que atenerse. No se puede andar por la vida engañando a la gente diciendo medias
verdades...
Un saludo