Página 1 de 1
Como instalar medidor de consumo eléctrico
Publicado: 08 Dic 2016, 18:37
por grema90
He comprado un medidor eléctrico para controlar el consumo de una maquina de aire acondicionado de conductos. Voy a ponerla dentro del cuadro eléctrico de la casa. Tengo un magneto en el cuadro solo para la maquina. ¿Cómo debo conectarla?. Gracias de antemano. Aquí os dejo el croquis del equipo.
Re: Como instalar medidor de consumo eléctrico
Publicado: 08 Dic 2016, 18:44
por Hefner
He comprado un medidor eléctrico para controlar el consumo de una maquina de aire acondicionado de conductos. Voy a ponerla dentro del cuadro eléctrico de la casa. Tengo un magneto en el cuadro solo para la maquina. ¿Cómo debo conectarla?. Gracias de antemano. Aquí os dejo el croquis del equipo.
Adjuntos
¿De qué potencia es el AA, porque ese aparato soporta 20 A resistivos... (debieras haber comprado el que viene con
toroidal independiente)
Un saludo
Re: Como instalar medidor de consumo eléctrico
Publicado: 08 Dic 2016, 19:09
por Bombilla
De que amperaje es el magnetotérmico del AA? Este contador solo puede con 20A.
La conexión de los bornes se corresponde con esta imagen:

Saludos
Re: Como instalar medidor de consumo eléctrico
Publicado: 08 Dic 2016, 19:17
por Bombilla
Este es a lo que se refiere Hefner, el mismo fabricante ofrece soluciones para cargas monofasicas de mayor potencia:

Y hasta ofrecen un modelo para corriente continua


Saludos
Re: Como instalar medidor de consumo eléctrico
Publicado: 08 Dic 2016, 19:23
por Resistor
Yo tengo uno en el cuadro de mi vivienda con toroide y soporta hasta 100 A. Me vino ese, qué remedio.
Re: Como instalar medidor de consumo eléctrico
Publicado: 08 Dic 2016, 19:51
por Bombilla
Es que 20A es poco, debería haber un modelo de 40 o 50A.
En España la monofasica es hasta 63A, pero en muchos países (tanto de 120...127V como 220...240V) se puede tener monofasica hasta 100A.
Saludos
Re: Como instalar medidor de consumo eléctrico
Publicado: 08 Dic 2016, 20:06
por grema90
La maquina es una general acg 24 uia, en las especificaciones pone 9.7A / 9.9A (frio calor) por lo tanto no debería tener problema. El magneto es legrand c20 me imagino que será de 20A.
Entiendo que serian el 2 y 3 al automático y el 1 y 4 a la maquina.
Re: Como instalar medidor de consumo eléctrico
Publicado: 08 Dic 2016, 20:26
por Hefner
Entiendo que serian el 2 y 3 al automático y el 1 y 4 a la maquina.
Sí, la conexión es esa. Pero yo, personalmente, para comandar un circuito inductivo prefiero
que la medición se haga por un toroidal y no directamente...(es que me gustan las cosas seguras)
Un saludo