Es obligatoria la colocación y precinto de tapa cubrebornes?

04 Feb 2014, 20:15

Hola,

Pregunta fácil, es obligatoria la colocación de tapa cubrebornes y su posterior precintado en un contador monofásico?

En mi segunda vivienda hay contadores que lo tienen y contadores que no, me preguntaba si existe alguna ley que obligue al precintado de los bornes, puesto que es bastante sencillo alterar el puente de tensión si ésta no está colocada, me extraña que no sea obligatorio.

He consultado los REBT 2002 (actual) y 1955 (el que se aplica a la instalación) y no dice nada al respecto, alguien conoce en qué disposición o ley podría encontrar alguna cosa?

Saludos y muchas gracias


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Es obligatoria la colocación y precinto de tapa cubrebor

04 Feb 2014, 21:02

Hola, no creo que sea obligatorio, ya que en mi zona también a veces están sin tapa.

Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Es obligatoria la colocación y precinto de tapa cubrebor

06 Feb 2014, 13:39

... El agujerito que trae el tornillo es para poner un precinto y si este no lo tiene colocado es por dos causas: O por que lo
quitaste tu, o porque lo quitó el anterior usuario, ya que los precintos siempre se colocan...

El decir, ante una inspección, "ya faltaba" no cuela...

Un saludo


 
Pherz
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 50
Registrado: 30 Dic 2013, 22:05
Ubicación: Otra
Ubicación: Mi casa

Re: Es obligatoria la colocación y precinto de tapa cubrebor

06 Feb 2014, 18:37

Buenas tardes.

Es absolutamente obligatorio, y responsabilidad del cliente toda manipulación del mismo.

Si no lo tienes, debes comunicárselo a la distribuidora

Un saludo.


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Es obligatoria la colocación y precinto de tapa cubrebor

06 Feb 2014, 20:54

A veces pueden haber sido retirados por un electricista que tenía que reparar algo, y la compañía no venir a precintarlo luego...


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Es obligatoria la colocación y precinto de tapa cubrebor

07 Feb 2014, 08:33

...Pudiera ser pero ante una inspección eso no cuela: Tú eres el responsable de velar por la integridad de los
elementos de medida y ninguna distribuidora eléctrica se negará a precintarte ese dispositivo. Por otro lado
ningún electricista está autorizado de per se para manipular el precinto del contador ya que debe solicitar
autorización a la compañía distribuidora...

Ahora bien, el quitar/colocar un precinto de plomo es tan fácil como jugar a las canicas. Otra cosa es que este
sea de plástico como los que se colocan ahora, que incluso llevan número de serie...

Un saludo


 
husmeando
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 04 Feb 2014, 19:07
Ubicación: Castellón

Re: Es obligatoria la colocación y precinto de tapa cubrebor

07 Feb 2014, 15:08

Hola,

Todos los contadores tienen su precinto, no obstante algunos tienen tapa cubrebornes y otros no.

Entiendo que debo comunicar a la distribuidora la falta de dichas tapas, para que las coloquen y evitar así malentendidos.

La pregunta era si la colocación de dicha tapa está regulada, al ser los equipos de medida propiedad de la distribuidora y cedidos en régimen de alquiler. La custodia del equipo es responsabilidad del cliente, pero no se puede custodiar una tapa que la distribuidora no puso en su día, es un tanto contradictorio.

Saludos y gracias


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Es obligatoria la colocación y precinto de tapa cubrebor

07 Feb 2014, 18:17

al ser los equipos de medida propiedad de la distribuidora y cedidos en régimen de alquiler


No tienen porqué ser los equipos de medida propiedad de la distribuidora ya que los puedes comprar si quieres. No voy a decir que
ninguna distribuidora deje una tapa sin poner ya que eso depende de la profesionalidad del ejecutor del trabajo. Y en vista de lo que se
ve por aquí puede suceder cualquier cosa...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Es obligatoria la colocación y precinto de tapa cubrebor

07 Feb 2014, 18:24

...Ahondando en este tema la reglamentación a la que está sujeta es la siguiente:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id ... 1984-21985

Un saludo