Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
andresml
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 43
Registrado: 12 Oct 2014, 13:36
Ubicación: Sevilla

Re: comprobar correctamente aislamiento en electrodomestics

27 Nov 2014, 23:26

Gracias Hefner una vez más por tu ayuda he tomado nota de tus consejos .
Lo que comentas del fallo en la lavadora que se manifiesta en un determi-nado momento de la programación si se me ha dado en lavadoras y lavaba-jillas coincidiendo con el disparo de diferenciales. También he ido para reparar una averia por disparo del diferencial y he visto que era la resis-tencia del horno,que por cierto permute los cables de alimentación y desa-parecio el disparo de deferencial ,se ve que la fuga es pequeña porque lleva
meses .
Saludos