Lo primero hola a todos, llevo tiempo leyendo el foro y viendo la calidad y el flujo de la información he decido registrarme.
El asunto lo abro en referencia a un caso con un cliente, el cual pasó de pagar en su factura unos 500€ mensuales a mas de 1000€. Lo primero que hice fue un estudio de las facturas, observé un aumento de la energía activa brutal los últimos 3 meses. El siguiente paso fue revisar todos los componentes de la instalación con el fin de encontrar anomalías, mi sorpresa fue encontrarme con una batería sin protección, con el trafo de medida mal instalado y el contactor de un condensador excitado continuamente. Visto esto opte por instalar una analizador de red durante una semana, los primeros 3 días con la batería conectada y los últimos 4 desconectando la misma. Los resultados fueron sorprendentes y de echo aún no encontré explicación plausible, me encontré con un consumo de energía activa lineal de 6 kW mientras la batería estaba activada, el consumo bajaba a valores nominales los días que la batería estuvo desconectada de la red. Obviamente hemos optado finalmente por desconectar la batería de condensadores y revisarla antes de volverla a instalar, he sustituido los contactores y puesto protección magnetotérmica, el resto parece estar en perfecto estado. La pregunta es clara, alguien sabe que pudo pasar en al batería para demandar este consumo de energía activa??? GRACIAS DE ANTEMANO