Página 1 de 3

Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

Publicado: 05 Dic 2009, 12:49
por Truman
Pues esa es mi pregunta.. es reglamentario que la batería de condensadores tenga protección diferencial? Hay mucha gente que dice que no hace falta que la lleve, de hecho, cuando las montan rara es la vez que la instalan. Gracias.

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

Publicado: 05 Dic 2009, 13:04
por jj_valverde
Hay alguna ITC del reglamento que diga lo contrario? Ha de tener diferencial como cualquier otro receptor. :geek:

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

Publicado: 05 Dic 2009, 13:54
por Truman
Entonces si es reglamentario porque no lo suelen instalar cuando las montan? De todas maneras si una ingeniería considera y justifica que esa batería no tiene porque llevar esta protección entonces no tiene porque llevarla por mucho que diga industria no?

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

Publicado: 05 Dic 2009, 14:11
por Raulito
No hay que confundir protección contra contactos indirectos con protección diferencial. La ITC-BT-24 del reglamento te dice que todos los equipos y receptores deben llevar protección contra contactos indirectos, y dicha protección deber ir acorde con el sistema de conexión de tierras de la instalación.

Asi que resumiendo..

¿Debe llevar protección contra contacos indirectos? Si.
¿Debe llevar diferencial? No tiene porqué..

Saludos. :P

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

Publicado: 05 Dic 2009, 14:13
por Truman
Estás equivocado Raulito, contactos indirectos y protección diferencial es exactemente lo mismo..

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

Publicado: 05 Dic 2009, 14:16
por Raulito
Vale lo que tu digas. :?

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

Publicado: 06 Dic 2009, 21:09
por J.A.
A LA HORA DE HACER UNA INSTALACIÓN CREO QUE SE DEBE PARTIR DEL MISMO PUNTO PORQUE SI NO LO VAMOS A TENER MUY CRUDO.
ECHAD UN VISTAZO AL RBT DEL 2002, ARTÍCULO 16.
CHAO.

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadore

Publicado: 02 Jun 2010, 13:17
por fdavid
raulito me puedes decir que pondras tu para proteger de contactos directos y indirectos? :shock:

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadore

Publicado: 02 Jun 2010, 13:56
por DVD
sabes tu la diferencia entre directos he indirectos....

Porque para proteger contra contactos indirectos segun que régimen de neutros utilices en la instalación te puede servir incluso con un interruptor automático.

y directos son protecciones mecanicas... o similares...

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadore

Publicado: 02 Jun 2010, 14:02
por Raulito
fdavid escribió:
raulito me puedes decir que pondras tu para proteger de contactos directos y indirectos? :shock:


Para protección contra contactos direcos te cito textualmente lo que pone en el reglamento:

- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por medio de obstáculos.
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

Para protección contra contactos indirectos dependerá del sistema de tierra que tengamos en la instalación.

Como bien dice DVD, hay casos que con un simple fusible o interruptor automático te vale, como sucede en el sistema TN.