Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Avatar de Usuario
Truman

Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

05 Dic 2009, 12:49

Pues esa es mi pregunta.. es reglamentario que la batería de condensadores tenga protección diferencial? Hay mucha gente que dice que no hace falta que la lleve, de hecho, cuando las montan rara es la vez que la instalan. Gracias.


 
Avatar de Usuario
jj_valverde
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 114
Registrado: 12 Nov 2009, 22:06

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

05 Dic 2009, 13:04

Hay alguna ITC del reglamento que diga lo contrario? Ha de tener diferencial como cualquier otro receptor. :geek:


 
Avatar de Usuario
Truman

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

05 Dic 2009, 13:54

Entonces si es reglamentario porque no lo suelen instalar cuando las montan? De todas maneras si una ingeniería considera y justifica que esa batería no tiene porque llevar esta protección entonces no tiene porque llevarla por mucho que diga industria no?


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

05 Dic 2009, 14:11

No hay que confundir protección contra contactos indirectos con protección diferencial. La ITC-BT-24 del reglamento te dice que todos los equipos y receptores deben llevar protección contra contactos indirectos, y dicha protección deber ir acorde con el sistema de conexión de tierras de la instalación.

Asi que resumiendo..

¿Debe llevar protección contra contacos indirectos? Si.
¿Debe llevar diferencial? No tiene porqué..

Saludos. :P


 
Avatar de Usuario
Truman

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

05 Dic 2009, 14:13

Estás equivocado Raulito, contactos indirectos y protección diferencial es exactemente lo mismo..


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

05 Dic 2009, 14:16

Vale lo que tu digas. :?
Última edición por Raulito el 17 Dic 2009, 20:07, editado 1 vez en total.


 
Avatar de Usuario
J.A.
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 208
Registrado: 12 Nov 2009, 08:39

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadores?

06 Dic 2009, 21:09

A LA HORA DE HACER UNA INSTALACIÓN CREO QUE SE DEBE PARTIR DEL MISMO PUNTO PORQUE SI NO LO VAMOS A TENER MUY CRUDO.
ECHAD UN VISTAZO AL RBT DEL 2002, ARTÍCULO 16.
CHAO.


 
Avatar de Usuario
fdavid

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadore

02 Jun 2010, 13:17

raulito me puedes decir que pondras tu para proteger de contactos directos y indirectos? :shock:


 
Avatar de Usuario
DVD
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 26
Registrado: 12 Nov 2009, 18:59

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadore

02 Jun 2010, 13:56

sabes tu la diferencia entre directos he indirectos....

Porque para proteger contra contactos indirectos segun que régimen de neutros utilices en la instalación te puede servir incluso con un interruptor automático.

y directos son protecciones mecanicas... o similares...


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Es obligatorio el diferencial en la bateria condensadore

02 Jun 2010, 14:02

fdavid escribió:
raulito me puedes decir que pondras tu para proteger de contactos directos y indirectos? :shock:


Para protección contra contactos direcos te cito textualmente lo que pone en el reglamento:

- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por medio de obstáculos.
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

Para protección contra contactos indirectos dependerá del sistema de tierra que tengamos en la instalación.

Como bien dice DVD, hay casos que con un simple fusible o interruptor automático te vale, como sucede en el sistema TN.