Regulador de energia reactiva NR6/NR12 Schneider electric

Publicado: 30 Jul 2012, 22:07
por Marcelo Rojas
Mi consulta es la siguiente instale un regulador de energia reactiva Varlogic NR6 , NR12, Pero no he podido ponerlo en marcha me sale ERROR 2, en el catalogo el significado es escalonamiento demasiado pequeño: el efecto del primer escalon no se puede medir. TI sobredimencionado, cableado incorrecto, escalones inoperativos.
Yo cambie el TI por uno 150/5 antes tenia instalado uno de 250/5 , la carga del empresa es 100 (A) por linea pero no es contante dicha carga en algunas ocaciones es de 35 (A) por linea.
Cuando he intentado ponerlo en marcha me ha tocado cargas bajas de corriente.

El programa de regulacion es de 1.1.1.1.1.1.1. el programa optimo segun el catalogo
Y los escalones utilizados son 5 es 20 kvar + 20 kvar + 20 Kvar + 20 Kvar + 20 Kvar
Yo revice el cableado y no encontre ningun error y cambie el transformador de corriente que puede ser ¿.......?

Nota: Las cargas son de equipos de refrigeracion.

Atte. Marcelo.

Re: Regulador de energia reactiva NR6/NR12 Schneider electr

Publicado: 31 Jul 2012, 12:08
por Francisco de Quevedo
Hola Marcelo Rojas.

Hay algunas cosas que no entiendo, y es que por lo que comentas eso es un cajón desastre, con tantos fallos.Expones,cableado incorrecto,escalones inoperativo ¡que cosas ¡

En fin, lo que hay que hacer es que todo esté bien ,después la relacion del trafo 150 /5 ,si como mínimo circula 35 amp tenemos en el sugundario 35 X 5 / 150 = 1.16 Amp un 23.2 % del trafo. Se puede calcular la potencia Q estimando que tiene como mínimo un factor 0.8 ó menor si son compresores como dices, pero tambien hay que tener en cuenta que los cinco escalones son de igual medida,cosa que el primer escalón debe ser inferior ,que ya el regulador se encarga de conpensar si con el primero no dá.

Por ahí va el tema. Saludos

Re: Regulador de energia reactiva NR6/NR12 Schneider electr

Publicado: 02 Dic 2014, 07:01
por adrianjiga
Hola Marcelo, estoy teniendo el mismo error en una instalacion, queria saber si lo habias resuelto y como lo hiciste.

Gracias de antemano

Re: Regulador de energia reactiva NR6/NR12 Schneider electr

Publicado: 06 Sep 2016, 20:46
por Juanan
Debes tener en cuenta varias cosas.
En el cableado:
La polaridad de los cables del secundario del TI.
Si la alimentación de la centralita es a 400 v, recomendable, deben ser las fases distintas a donde está el trafo.

En la programación:
Seleccionar el tipo de escalonamiento, que como todos los botes son iguales, pues nada 1.1.1.1----
Seleccionar "FF" o "FN", la alimentación de la centralita......a 400v sería FF
El coseno que quieres mantener, 1.
Y la relación C/K, es decir, la intensidad del primer bote entre la relación de transformación del TI
Si son de 20 KVA y la relación 150/5 el valor de c/k sería 0,96. De todos modos en muchos manuales viene dado.