Mi consulta es la siguiente instale un regulador de energia reactiva Varlogic NR6 , NR12, Pero no he podido ponerlo en marcha me sale ERROR 2, en el catalogo el significado es escalonamiento demasiado pequeño: el efecto del primer escalon no se puede medir. TI sobredimencionado, cableado incorrecto, escalones inoperativos.
Yo cambie el TI por uno 150/5 antes tenia instalado uno de 250/5 , la carga del empresa es 100 (A) por linea pero no es contante dicha carga en algunas ocaciones es de 35 (A) por linea.
Cuando he intentado ponerlo en marcha me ha tocado cargas bajas de corriente.
El programa de regulacion es de 1.1.1.1.1.1.1. el programa optimo segun el catalogo
Y los escalones utilizados son 5 es 20 kvar + 20 kvar + 20 Kvar + 20 Kvar + 20 Kvar
Yo revice el cableado y no encontre ningun error y cambie el transformador de corriente que puede ser ¿.......?
Nota: Las cargas son de equipos de refrigeracion.
Atte. Marcelo.