Página 1 de 1

¿Aumentarían los kvar?

Publicado: 01 Jun 2012, 20:06
por crazy_devil
Hola buenas, es mi primer mensaje y aunque conocía el foro de antes y me ha ayudado mucho, nunca me había decidido a registrarme.

El motivo de este hilo es porque tengo una pequeña duda. Supongamos una empresa la cual está pagando reactiva, le calculo una batería de condensadores a partir de sus facturas. La batería sería de unos 75 kvar. A la hora de instalar, me comenta que si le sale bien el proyecto que tiene entre manos, aumentará los turnos de trabajo trabajando también por la noche...con lo que mi pregunta es, ¿Le vale la batería calculada? Yo interpreto que al trabajar con las mismas máquinas, simplemente aumentando las horas de trabajo, lo que cambiará es que la batería trabajará día y noche pero que no por ello necesita una batería más potente, ¿Estoy en lo cierto?

Agradecería cualquier ayuda porque la verdad que no estoy del todo seguro.

Un saludo y gracias.

Re: ¿Aumentarían los kvar?

Publicado: 02 Jun 2012, 12:35
por Frioelect
Es correcto, la bateria de condensadores siempre va a compensar la misma potencia reactiva, siempre y cuando no se me aumente el consumo en la fabrica, o sea no se monte mas maquinaria nueva.

Re: ¿Aumentarían los kvar?

Publicado: 06 Ago 2012, 02:36
por mrojas
Buenas,

El calculo real de un banco de condesadores no se efectua sobre un conjunto de facturas, debes realizar un estudio de armonicas y otros factores que afectan el nivel de potencia compleja en tu sistema, estoy hablando en terminos generales, no valla a ser que por compensar termines descompensando.

Consulta a un profesional, no es simplemente decir que C=P(tan(phi1)-tan(phi2))/(w*Vrms^2) basta.

Si tu eres el profesional, pue no he dicho nada, ya sabras que hacer, pero por la pregunta que haces me parece que debes asesorarte mas.
En cuanto al consumo de potencia reactiva, solo puede aumentar si se disminuye el cos(phi), no se cuanto te exijen en tu país, en el mio es de un 0.95. o con un mal rediseño.

Saludos,

Re: ¿Aumentarían los kvar?

Publicado: 18 Ago 2012, 17:52
por antonio moguel
Hola esta es tambien mi primera visita ,Lo que si te puedo aconsejar es que si va a aumentar el turno ,es que tengas en cuenta la ventilacion y un 20% mas grande de lo que sale en facturas debido a que va a estar mucho tiempo trabajando. La regulacion del coseno la fijaria en 0,97 inductivo, con objeto de no forzar la bateria y asi alargariamos la vida de los condensadores. Por ultimo cuando se adquiere una bateria hay que tener en cienta de que este protegida con diferencial cosa que los fabricantes no te dan la opcion si tu no la pides .Un saludo.