Buenas tardes compañeros del foro.Tengo un cliente que le penalizan por potencia reactiva y haciendo el calculo(suponiendo que lo hago bien),no tendrian que penalizarle ya que tiene un f.d.p. de 0.96.
Los datos que tengo son los siguientes:
potencia cosumida 3529KW;reactiva 1028KVAR ya que S=Q al cuadrado + P al cuadrado=raiz cuadrada del resultado.Es decir.
1028 al cuadrado + 3529 al cuadrado=1056784 + 12453841=13510625 raiz=3675,68KVA.
cos F=P/S; 3529/3675,68=0,96.
Segun tengo entendido si tienes el factor entre 0,95 y 1 no te penalizan,o es que hay algo mal en el calculo.De todas formas le he colocado una bateria fija de 10KVA,¿estaria bien o no seria esto lo correcto?.
Un saludo amigos.