Página 1 de 1

Regulación C/K en las baterías

Publicado: 06 Mar 2010, 21:00
por J.A.
Tengo alguna duda sobre cómo regular el C/K en una batería de condensadores; ésto es:
Tengo dos líneas de llegada en un cuadro general con transformadores de intensidad de relaciones diferentes y un "suma" que nos manda la lectura a la batería..........
Yo creo que deberían ser las dos relaciones de transformación idénticas, aunque las nominales de las protecciones de llegada sean diferentes........
¿Tenéis alguna opinión al respecto?...........gracias.
Un saludo.

Re: Regulación C/K en las baterías

Publicado: 07 Mar 2010, 18:37
por mancho
si las relaciones de transformacion de los TI son distintas, el transformador suma no sera todo lo preciso que debiera en su secundario. estos dos interruptores estan en paralelo? o alimentan partes distintas. en el primer caso quitaria el trafo suma y pondria el TI en el paralelo, en el segundo caso pondria dos baterias condensadoras independientes.

Re: Regulación C/K en las baterías

Publicado: 07 Mar 2010, 20:44
por mancho
he estado dandole vueltas al asunto y creo que antes he escrito una barbaridad. supongamos que tienes un suma de 1000-5 y otro de 2000-5, por ejemplo, pues creo que calculando el ck tomando como relacion de transformacion 600 (3000-5) puede corregir perfectamente la bateria.

Re: Regulación C/K en las baterías

Publicado: 09 Mar 2010, 20:58
por J.A.
Gracias mancho, de todos modos, sigo sin tenerlo muy claro.
Un saludo.

Re: Regulación C/K en las baterías

Publicado: 09 Mar 2010, 21:30
por Raulito
Yo creo que J.A se refiere más bien a dos llegadas a un cuadro general, pero conmutadas, siendo la principal de red y otra secundaria de reserva en caso de fallo en el suministro de la primera.

En este caso, la pregunta que surge es la siguiente: ¿Como se "entera" el regulador de la batería de que constante C/K tiene que usar?

Sabemos que muchos reguladores (este en concreto también) calculan automáticamente el C/K, pero ¿lo hacen cada vez que reinician? o solo cuando el instalador se lo pide desde el menu de configuración.

PD: El regulador de la batería en cuestión es un Lifasa MCX-8. Aqui una pequeña descripción:
http://www.lifasa.com/doc_tecnicos/subf ... _MCX_e.PDF

Un saludo.

Re: Regulación C/K en las baterías

Publicado: 10 Mar 2010, 17:26
por J.A.
Gracias Raulito, pero la pregunta es la que es:
Dos llegadas a un cuadro general y quiero corregir la reactiva con una batería donde hay un regulador que no es automático y resulta que me encuentro con un suma que lo hace de dos transformadores de intensidad de relaciones diferentes.....x/5......e y/5.......
¿está mal montado el tema? ¿deben ser los dos iguales, según el mayor? ésto último es lo que yo creo pero no lo tengo muy claro.
Creo que si las lleadas son conmutadas y el regulador c/k es automático no habría ningún problema.
De nuevo gracias por los comentarios y un saludo.
Chao.

Re: Regulación C/K en las baterías

Publicado: 10 Mar 2010, 19:41
por Raulito
J.A. escribió:
Gracias Raulito, pero la pregunta es la que es:
Dos llegadas a un cuadro general y quiero corregir la reactiva con una batería donde hay un regulador que no es automático y resulta que me encuentro con un suma que lo hace de dos transformadores de intensidad de relaciones diferentes.....x/5......e y/5.......
¿está mal montado el tema? ¿deben ser los dos iguales, según el mayor? ésto último es lo que yo creo pero no lo tengo muy claro.
Creo que si las lleadas son conmutadas y el regulador c/k es automático no habría ningún problema.
De nuevo gracias por los comentarios y un saludo.
Chao.


En este caso si, la relación de transformación de los TI ha de ser igual. He echado las cuentas y si usas dos TI con relación de transformación distinta no te sale clavado. Pongo las cuentas que he hecho, en caso de que no sean correctas que alguien me corrija:

Suponiendo que tenemos dos TI 2000/5 A. y por cada uno pasan 1000 A.

En el secundario de cada TI tendremos 2,5 A, por lo que en el secundario del trafo suma también tendremos 2,5 A. Esto lo he hecho por regla de 3:

Si de 10 A (5+5) tenemos 5 en el secundario, entonces de 5 A. (2,5+2,5) tendremos 2,5 A.

Pues ahora, sabiendo lo que tenemos en la salida del suma (2,5 A.) y la relación de transformación (4000/5=800), entonces 2,5x800=2000 A. que teníamos de consumo (1000 A. en cada TI).

Este caso si que cuadra, el que no lo hace es el siguiente.

Suponiendo que tenemos dos TI. TI1 de 2000/5 A. y TI2 de 1000/5 A. y por cada uno pasan 1000 A.

En el secundario de cada TI tendremos 2,5 y 5 A. por este orden. Entonces en el suma nos sale lo siguiente por regla de 3:

Si de 10 A (5+5) tenemos 5 en el secundario, entonces de 7,5 A. (5+2,5) tendremos 3,75 A.

Pues por último, multiplicamos 3,75 por la relación de transformación de 3000/5 (600) y sale 2.250 A. NO CUADRA!!!


Esto está bien hecho? Yo creo que si.

Re: Regulación C/K en las baterías

Publicado: 10 Mar 2010, 23:25
por J.A.
Gracias Raulito.
De tal manera que independientemente de las nominales de los interruptores de llegada, habría que instalar los trafos de intensidad con la relación del mayor ¿no?.
Si es así y suponiendo el caso que tú comentabas, de que fueran dos llegadas conmutadas, se debería interpretar igual, es decir, como si estuvieran en paralelo.
Creo llegar a la conclusión de que la relación del C/K se haría con el doble de la relación del mayor.
Un saludo..

Re: Regulación C/K en las baterías

Publicado: 26 Ago 2011, 18:49
por ave
yo le estoy instalando a mis clientes equipos de ahorro electrico reduce la penalizacion d reactiva en mas del 90% y el total del ahorro en la factura d esuministro electrico es de mas de un 15% llegando a casos de mas del 30%, puedes ver en www.brokersociety.es