Buenas tardes a tod@s, tengo una duda por resolver...... Tengo un cliente que ha pagado un dineral por penalización reactiva, simplemente mirando el display y con todos los pasos entrados estaba oscilando entre 0.93 - 0.95 FP todo el rato. Al revisar los condensadores observé que habían muchos agotados e incluso alguno hinchado, en fin que no corregía bien. Al ver el estado del mismo y valorando la situación que según el cliente decía que nunca se había revisado la batería, decidimos sustituir todos los condensadores y empezar de nuevo, que la parte de condensadores sea totalmente nueva. Así se hizo pero ahora los valores son totalmente diferentes, está trabajando siempre en negativo (por lo menos todas las veces que voy de visita siempre es negativo), quiero decir, los pasos van entrando según necesidad pero siempre oscilando entre -0.92 a -0.99. Mi pregunta es, es bueno que esté siempre en negativo? De está manera también pagaran penalización?
Gracias y saludos.