Video de una sacudida de media

20 Ene 2015, 14:49



 
centistoke
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 124
Registrado: 11 Ene 2015, 20:23
Ubicación: Barcelona

Re: Video de una sacudida de media

20 Ene 2015, 15:34

Es increíble que no le haya pasado algo peor.

Gracias por el vídeo.


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: Video de una sacudida de media

20 Ene 2015, 16:13

Raro que no lo haya matado al instante... No le habrá cogido bien que si no... Queda como un choricillo a la parrilla bien hecho


Borja


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Video de una sacudida de media

20 Ene 2015, 16:44

De lo que tiene pinta es de que ha abierto el seccionador con carga "como las balas" como hacía la repu, y el propio fogonazo de abrir en esas condiciones le ha pillado, pero no es más que eso, un fogonazo no una electrocución.

Es mi modesta opinión de porqué aún vive.

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: Video de una sacudida de media

20 Ene 2015, 17:05

Lo peor es que primero se ha visto un arco y el tío ha seguido como si nada, hasta la segunda....que ya se ha bajado


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: Video de una sacudida de media

20 Ene 2015, 19:31

Joder...y se le ve tan tranquilo


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Video de una sacudida de media

20 Ene 2015, 23:13

Según se ve en el vídeo, el maniobrero comienza a abrir el seccionador (interruptor) y lo hace en carga, por eso que se vea el arco eléctrico y no le afecte ya que se queda en la pértiga. En ese momento ya tendría que haber empleado Loadbusters para evitar lo que se ve después... y suerte que lleva ropa ignífuga.

Hace como que abre pero con miedo y al final es el propio fogonazo el que termina de abrir y el que suelta semejante fogonazo. A un compañero mío le pasó esto mismo, se llevó tremendo susto y desde entonces Loadbusters en las pértigas e interruptores con cámaras apagachispas para maniobrar en torres.

No te puedes electrocutar si mantienes las distancias y usas el material adecuado siempre, pero en cuanto abres aparamenta puede pasar cualquier cosa...

Un saludo


 
luisemi2014
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 559
Registrado: 01 Oct 2014, 16:09
Ubicación: Barcelona

Re: Video de una sacudida de media

29 Ene 2015, 18:16

que son los loadbusters?


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Video de una sacudida de media

29 Ene 2015, 20:42

luisemi2014 escribió:
que son los loadbusters?


Son unos cilindros que se acoplan en la punta de la pértiga aislante, y sirven para poder abrir seccionadores con carga. Lo que hacen es absorber el arco eléctrico que se forma al abrir con carga, lo que evita que pase lo que se ve en el vídeo y que se revienten los seccionadores, ya que éstos no pueden abrir con carga nunca.

Imagen

Aquí se puede ver cómo abren un fusible XS con Loadbuster:

Imagen


 
luisemi2014
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 559
Registrado: 01 Oct 2014, 16:09
Ubicación: Barcelona

Re: Video de una sacudida de media

30 Ene 2015, 17:34

Mira que interesante,si .., yo habia oido que los seccionadores que son elementos de corte aislante no pueden abrirse cuando la corriente esta circulando, por lo que se acostumbra colocar un interruptor antes del seccionador de manera que no se debe abrir el seccionador sin antes desactivar el interruptor y se debe cerrar el seccionador despues de cerrar el interruptor.
Mas tarde me parecio oir a un docente decir que hay un tipo de seccionadores que si pueden abrirse con carga.
Pero yo crei que esos elementos solo estaban en las subestaciones, pues nunca los veo sobre los postes que sostienen las lineas.

Otra cosa que siempre me pregunte es como se hace para unir una linea monofasica que entra a un hogar a partir de la linea que cuelga de la columna en el exterior, ¿Se CORTAN LOS CABLES Y hace un empalme ? ¿Cual es el procedimiento.?