Re: Video de una sacudida de media

11 Jun 2015, 12:44

Pero ¿Que sucede con los seccionadores cuando los cierras bajo carga?


El problema no está en el cierre sino en la apertura. Durante el cierre sólo pasa por el seccionador la
corriente de conexión, que aunque es elevada no sería problemática si las tres cuchilla entran a la par.
Pero el seccionador no está concebido para eso, al ser su maniobra dependiente de quien la ejecuta, de
ahí que no se deban operar en carga...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Video de una sacudida de media

12 Jun 2015, 00:05

El problema al abrir un circuito es que se produce un arco que a la larga quemaria los contactos en interruptores de baja potencia, y en los que manejan grandes potencias un único arco podría bastar.

Lo que se hace es usar contactos con accesorios para que la apertura sea muy rápida, camaras apagachispas, sumergidos en aceite o en gas sf6.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: Video de una sacudida de media

12 Jun 2015, 10:17

Al abrir/cerrar un circuito por los seccionadores sobre todo en media tensión siempre nos debemos asegurar que no halla carga.
Por lo que el arco sera mínimo,en cierto modo digamos que solo debe ser audible.
Para la apertura de corte en carga ,están los interruptores

Referente a que pasa con los seccionadores bajo carga ,no se me ocurre en que situación hay que hacer esa maniobra,la de abrir con carga en caso de emergencia ,si,tanto en baja como en media
Pero la de cerrar con la carga conectada.......


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Video de una sacudida de media

12 Jun 2015, 15:23

Referente a que pasa con los seccionadores bajo carga ,no se me ocurre en que situación hay que hacer esa maniobra,la de abrir con carga en caso de emergencia ,si,tanto en baja como en media
Pero la de cerrar con la carga conectada.......


Alguna vez me tocó hacerlo, lo de cerrar el seccionador con carga...es que a veces los interruptores "no van finos" y
ya sabes que la producción tiene que salir adelante :mrgreen:
Pero bueno esto no se debe hacer :( Hay que estar muy seguro de lo que se está haciendo y recalcularlo media docena
de veces :geek:


Un saludo