les pido su apoyo para determinar el cable de alimentacion a un transformador trifasico de 25 kva de potencia aparente, alimentado con 13.8 kV en el primario que entregara 220 volts en el secundario
les pido su apoyo para determinar el cable de alimentacion a un transformador trifasico de 25 kva de potencia aparente, alimentado con 13.8 kV en el primario que entregara 220 volts en el secundario
Ya veo que estamos en pleno exámenes de febrero y que te ha sorprendido que ese trafo consuma menos de 1 A en el primario, intensidad que a buen seguro soporta cualquier cable