Problema de Dimensionamiento de Conductor

27 Oct 2015, 15:26

Hola, necesito ayuda para resolver un problema. Adjunto imagen con la descripción.
Adjuntos
Problema 1.jpg


 
MFIMFI
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 27 Oct 2015, 15:22
Ubicación: Otra

Re: Problema de Dimensionamiento de Conductor

27 Oct 2015, 15:28

Además tengo este problema que tampoco he sabido resolver. Cualquier ayuda sera agradecida.
Adjuntos
Problema 2.jpg


 
Avatar de Usuario
Motorhead
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 207
Registrado: 27 Dic 2014, 20:59
Ubicación: Asturias

Re: Problema de Dimensionamiento de Conductor

03 Nov 2015, 22:32

Según el dmElect y con los datos que aportas, el alumbrado necesitaría 10 mm2. En clase queda muy bonito, pero en la vida real no tanto. Opciones como utilizar subcuadros o repartir el alumbrado entre las tres fases serían más recomendables. No sé por allá, pero acá uno trata de buscarse la vida para que el alumbrado esté protegido por PIAs de 10A empleando cable de 1,5 mm2. Por caída de tensión se puede llegar a usar cable de 2,5 mm2 o incluso de 4 mm2, pero secciones mayores en el cálculo recomendarían realizar un reparto más equilibrado (balanceado).

Alumbrado VS.JPG
Alumbrado VS.JPG (21.92 KiB) Visto 5231 veces


La sección del cable del motor seria de 2,5 mm2. Mejor con manguera y asilamiento de 0,6/1 kV
Motor.JPG
Motor.JPG (21.51 KiB) Visto 5231 veces


Un saludo


 
MFIMFI
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 27 Oct 2015, 15:22
Ubicación: Otra

Re: Problema de Dimensionamiento de Conductor

04 Nov 2015, 01:06

Motorhead escribió:
Un saludo

Muchas Gracias!!