Sobre equilibrio de fases y neutro

21 May 2015, 17:25

Hola a todos, agradeceria que alguien me pudiera explicar por que circula corriente por el neutro en un sistema mas o menos equilibrado, hasta ahora pensaba que cuando las 3 fases estan compensadas por el neutro no debe circular corriente.
El cuadro es de alumbrado y casi en su totalidad alimenta pantallas de fluorescentes de 4 por 36 W.
Adjuntos
20150521_032947.jpg
20150521_032947.jpg (176.17 KiB) Visto 4584 veces
20150521_033038.jpg
20150521_033038.jpg (183.03 KiB) Visto 4584 veces
20150521_032906.jpg
20150521_032906.jpg (177.2 KiB) Visto 4584 veces
20150521_033046.jpg
20150521_033046.jpg (173.62 KiB) Visto 4584 veces


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Sobre equilibrio de fases y neutro

21 May 2015, 18:08

Y asi es, si las cargas trifasicas son equilibradas, la corriente por el neutro es 0. Sino es la diferencia entre ellas, pero teniendo en cuenta que la operacion no es algebraica, es vectorial, por numeros complejos ya que en ese equilibrio intervienen las tres fases aunque solo una de ellas consumiera de mas o de menos. En tu caso son las tres desiguales, el desequilibrio es mayor.


 
rauliko
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 72
Registrado: 05 Abr 2013, 18:55
Ubicación: Barcelona

Re: Sobre equilibrio de fases y neutro

21 May 2015, 19:02

Pensaba que al ser la diferencia de desfase tan pequeña la circulacion de corriente por el neutro tambien deberia serlo.
Gracias por el aporte


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Sobre equilibrio de fases y neutro

21 May 2015, 19:05

Algún problemilla hay ya que aunque la suma de intensidades, en ese caso sea vectorial, es excesiva aparentemente

Yo comprobaría consumos fase neutro independientes para casa fase/circuito, así como las tensiones, pues bien pudiera
tratarse de una presencia de armónicos. También sería interesante saber si el transformador que alimenta a ese circuito
tiene batería de condensadores

Un saludo


 
rauliko
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 72
Registrado: 05 Abr 2013, 18:55
Ubicación: Barcelona

Re: Sobre equilibrio de fases y neutro

21 May 2015, 20:32

Hefner escribió:
Algún problemilla hay ya que aunque la suma de intensidades, en ese caso sea vectorial, es excesiva aparentemente

Yo comprobaría consumos fase neutro independientes para casa fase/circuito, así como las tensiones, pues bien pudiera
tratarse de una presencia de armónicos. También sería interesante saber si el transformador que alimenta a ese circuito
tiene batería de condensadores

Un saludo


Gracias Hefner, las tensiones estan muy equilibradas, el consumo fase/neutro por circuitos no lo medí, y el trafo si que tiene compensacion por reactiva.
El tema de armonicos lo veo dificil porque aunque la oficina en cuentión comparte trafo con una linea de producción robotizada, la medición la hice por la noche, en un preventivo, cuando la linea de producción está parada.

Gracias por todo, aprendo cada dia con vosotros.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Sobre equilibrio de fases y neutro

21 May 2015, 21:00

Gracias Hefner, las tensiones estan muy equilibradas, el consumo fase/neutro por circuitos no lo medí, y el trafo si que tiene compensacion por reactiva.
El tema de armonicos lo veo dificil porque aunque la oficina en cuentión comparte trafo con una linea de producción robotizada, la medición la hice por la noche, en un preventivo, cuando la linea de producción está parada.


Comprueba que la batería de condensadores está equilibrada, y si puedes seccionar el neutro haz una medición del valor de su puesta
a tierra

Un saludo