muyperezoso escribió:Hefner escribió:hola,
aprovecho este tema para intentar resolver una duda que creo que va por el mismo camino...
Necesito saber el consumo de una caldera de vapor eléctrica. El voltaje entre fases me da unos 405 V y 79 A por fase (trifásica equilibrada).
¿EL calculo es correcto?
P= 1,732*400*79= 54731.2 W
De donde sale 1,732 ?
Gracias y perdonad por la ignorancia!
Oye: que si uno no sabe de dónde sale el 1,73205081 mejor que no toque nada eléctrico
Un saludo
oño, pos no me recuerdo de onde sale el 1,73205081. Agradeceria que me resfrescarais la memoria para ver de donde sale ese numero y el por que?. me es un misterio por que se usa la raíz cuadrada de 3 para tensiones y corrientes trifasicas
Si sumas un vector y otro desfasado 120 grados sexagesimales, tendrás otro vector de módulo la raíz de 3 y desafasado 30 grados del primero. Es la razón de que:
La tensión de línea esté desfasada +30 grados de la de fase y sea raíz de 3 mayor en un sistema equilibrado
La intensidad de línea esté desfasada -30 grados de la de fase y sea raíz de 3 mayor en un sistema equilibrado
Siguiendo el razonamiento, puedes deducir las relaciones entre las componentes homogeneas de línea/fase de una tensión o intensidad, y sale que la tensión homopolar de línea es cero, la simétrica de línea está retrasada de la de fase -30 º y es raíz de 3 mayor, la antisimétrica de línea está adelantada de la de fase +30 grados y es raíz de 3 mayor. Para las intensidad es similar, esto es cierto para todo tipo de sistemas lo que da una idea de cómo calcular la potencia total a partir de las componentes homogéneas (creo que se llamaban así).