Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores

21 Ene 2015, 22:18

El escoger a un técnico o a otro depende de muchos factores mucho mas importantes que la tensión que prefieren. Para empezar esta el nivel de estudios, luego podríamos hablar de cómo trabaja con el cable y la aparamenta.


La tensión "es la que hay". No es igual que en un bar que puedes escoger el cubalibre que quieras, según su graduación. Así
que si el voltaje es de 398 V lo mismo da que tejas que devanes que otra tensión a ti no te van a dar.

Casi mejor abandonas la profesión ahora que estás en los inicios y te dedicas a la música, pues con el "cantar de los 130 V"
muy lejos no vas a llegar. Eso sí, lo puedes incorporar al repertorio de tu banda

Referente a los 480 V me parece bobería: una parte de mi fábrica trabaja con motores de 689 V, así que creo que con esa
tensión no me van a dar buen rendimiento


Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores

21 Ene 2015, 23:13

Como siempre en tu línea.

En España coexisten ambas redes, no sería complicado poner en práctica instalaciones a 130V perfectamente compatibles con 230V, con dos fases y neutro. Y una instalación de alumbrado con la tecnología de hoy de bajo consumo puede hacerse perfectamente a 130V sin recurrir a mayores secciones en conductores. Las caidas de tensión a 130V no son notables con secciones de 1,5 y 2,5 mm2 dentro de las dimensiones de una vivienda o local grandes. Todas esto junto a la ventaja de ser mas segura la hacen ideal para consumos domésticos, por eso las normas se pueden adaptar, para adaptarlas a una mayor seguridad para los usuarios.

Ademas 690V ya es otro nivel de tension (600-720V), poco tiene que ver con los 380-480V, usado incluso en países que tienen 120V. También en China existe la tension de 1143V.

Como tu mismo has comprobado en tu fabrica, no todo es 400V. En el mundo hay mucha variedad se tensiones y cada una con su uso.


 
Ahkran
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 1
Registrado: 03 Ago 2016, 12:22
Ubicación: Castellón

Re: Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores

03 Ago 2016, 12:37

Me dedico actualmente a estudios de eficiencia energética y temas de gestión y mejora de instalaciones comunitarias e industriales, y tras ver los comentarios anteriores querria puntualizar algo muy importante que he detectado al ir trabajando en este campo en relacion al 133/230V.

Encontrarse con potencia trifasica en 133 es raro, pero debo decir que tiene una ventaja innegable con respecto a su competidora de 230, ventaja de índole económica. Uno puede contratar escalones de potencia próximos a los 10 kW en el rango 0-10 kW, cosa imposible en 230 trifasico ya que al subir esta 10V (220-230) el escalón mas alto queda a 6kW, cosa muy conveniente para el bolsillo de las eléctricas. Y es que las tarifas en 2.0 (0-10 kW) son considerablemente mas baratas que en 2.1 (10-15 kW) tanto en el termino de potencia como en el de energía... Por tanto si no vas a ser un consumidor ávido en potencia, vas a trabajar en trifasico y estas diseñando tu instalación conviene seriamente plantearse la posibilidad del 133, ya que puede producir un ahorro en los costes de uso mas que considerable. Evidentemente debe existir red de 133 en tu zona, cosa rara actualmente, pero si tienes la posibilidad merece la pena.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Cálculos Potencia trifásica 230 V de 3 conductores

11 Ago 2016, 14:41

Hola, gracias por tu respuesta.

Efectivamente la contratación en trifasica 230V suele ser mas económica en potencias bajas que la de 400V. Los escalones normalizados de potencia a 230V tienen menor potencia entre ellos que a 400V, lo que permite ajustar mas la potencia contratada.

Las fases de 133V también tienen otras ventajas, como menor riesgo, menor corriente de fuga, menos variaciones de tensión por neutro (las cargas de mayor potencia van a dos fases a 230V).

La ventaja de usar 400V es principalmente la posibilidad de trabajar con mas potencia, por eso es ideal para grandes potencias o en industria. En cambio en sistemas eléctricos domésticos, las potencias no son altas y las distancias tampoco lo suelen ser, menos la red de distribución, que a veces tiene largas distancias.

Lo ideal sería que la tensión de 133/230V estuviera estandarizada junto con la de 230/400V, ya que ambas tienen ventajas. En mas de 100 años de electricidad muchas cosas se han estandarizado, como la trifasica a nivel mundial, pero sigue existiendo una división entre 120 y 220V, y es por que ambos sistemas tienen sus ventajas.

La trifasica de 230V no es tan rara, depende de la zona. Por ejemplo en Barcelona hay muchas redes de 133/ 230V. No es imposible utilizarla, se venden cosas que pueden funcionar a 130V, pero lo ideal es disponer de dos fases con neutro.

Hay que tener en cuenta que con 120...130V puedes necesitar cables de mas sección o mas cantidad de cables, pero la instalación se paga una vez, en cambio un voltaje alto se tiene toda la vida.
Saludos