Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Preguntas sobre trifásica

17 Ene 2015, 19:46

me imagino que dividido entre 3 saldrá, no hice los calculos


Se ve que hoy andáis "espesos" :mrgreen: ya que con la suma de las potencias unitarias es difícil que salga la
potencia trifásica:

220 x 8 > 1760 W
220 x 9 > 1980 W
220 x10 > 2200 W

Total > 5940 W :roll:

Aplicando la fórmula (cuasi) correcta

220 x (8+9+10)/3 x 1,73 > 3.425,4 W :mrgreen:

Saludos


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Preguntas sobre trifásica

17 Ene 2015, 20:10

Hefner escribió:
Se ve que hoy andáis "espesos" :mrgreen: ya que con la suma de las potencias unitarias es difícil que salga la
potencia trifásica:

220 x 8 > 1760 W
220 x 9 > 1980 W
220 x10 > 2200 W

Total > 5940 W :roll:


Esta es la respuesta correcta.

Hefner escribió:
Aplicando la fórmula (cuasi) correcta

220 x (8+9+10)/3 x 1,73 > 3.425,4 W :mrgreen:

Saludos


Esa "media de sumas de intensidades de fase" se podría hacer para calcular una media de las potencias monofásicas sin la raíz de 3, y para nada más. Encima emplea la tensión de fase y luego la raíz de 3... que no véis que es incompatible todo eso?

La potencia trifásica de toda la vida de Dios se calcula con la tensión de línea, la intensidad de línea y la raíz de 3, y el coseno de phi.

La potencia monofásica con la tensión de fase, la intensidad de fase y el coseno de phi.

No mezcléis fórmulas ni ostias " a ver si así sale" que las cosas no se hacen así.

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Preguntas sobre trifásica

17 Ene 2015, 20:26

Haber... Eso de 220 en la formulit use me saqué supongo que es confusión de nuestro amigo Hefner :-o y que quería poner 380, y no 400 porque hubiera puesto 230...


Borja
Última edición por Borch206 el 17 Ene 2015, 20:37, editado 2 veces en total.


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Preguntas sobre trifásica

17 Ene 2015, 20:33

Arreglando el valor de la tensión de línea sigue estando mal la fórmula, puedes explicar para qué es esa suma de intensidades de fase divididas por la cantidad de intensidades? Es que no entiendo el objetivo de ello.

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Preguntas sobre trifásica

17 Ene 2015, 20:36

Litrizgz escribió:

Esa "media de sumas de intensidades de fase" se podría hacer para calcular una media de las potencias monofásicas sin la raíz de 3, y para nada más.
Un saludo


Pero has hecho el cálculo?

230x8+230x9+230x10 = 400x(8+9+10)/3x1,73

Si es así la formula funciona, y punto pelota y sirve para calcular la potencia total que pasa por el magnetotermico cuando sus fases consumen 8, 9 y 10 amperios.
Aparte de que se debería aplicar el cos de phi de la carga...

El que vaya a negar la mayor, que haga el cálculo y después hable o calle para siempre


Borja


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Preguntas sobre trifásica

17 Ene 2015, 21:56

Haber... Eso de 220 en la formulit use me saqué supongo que es confusión de nuestro amigo Hefner :-o y que quería poner 380, y no 400 porque hubiera puesto 230...


Exacto, Hefner quiso poner 220 V, porque le gusta mucho esa tensión :mrgreen: Y como en ningún sitio dijo que era un sistema
trifásico con neutro yo elegí la conexión en triángulo, con lo cual la tensión es de 220 V en ambos casos :mrgreen:

Saludos


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Preguntas sobre trifásica

17 Ene 2015, 22:36

Borch206 escribió:

230x8+230x9+230x10 = 400x(8+9+10)/3x1,73

Si es así la formula funciona, y punto pelota y sirve para calcular la potencia total que pasa por el magnetotermico cuando sus fases consumen 8, 9 y 10 amperios.


Pues tienes razón que da lo mismo de una forma o de la otra (una vez rectificada porque estaba mal) pero que vamos, tu forma no es la más habitual, de toda vida de dios se hace sumando las monofásicas y no con inventos matemáticos.


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Preguntas sobre trifásica

18 Ene 2015, 09:33

Litrizgz escribió:
Borch206 escribió:

230x8+230x9+230x10 = 400x(8+9+10)/3x1,73

Si es así la formula funciona, y punto pelota y sirve para calcular la potencia total que pasa por el magnetotermico cuando sus fases consumen 8, 9 y 10 amperios.


Pues tienes razón que da lo mismo de una forma o de la otra (una vez rectificada porque estaba mal) pero que vamos, tu forma no es la más habitual, de toda vida de dios se hace sumando las monofásicas y no con inventos matemáticos.


Pura lógica baby...

Jajaja

Un saludo!

Borja