Derivación individual

14 Ene 2015, 13:26

Hola buenas, he estado realizando los cálculos para una derivación individual. La instalación llevara una caja de protección y medida para un único usuario. Considero que el grado de electrificación es elevada, pues se prevee que se instale aire acondicionado.
Según los cálculos por intensidad admisible:

I=9200/230=40 A
Lo que implica una sección de 10 mm

Según los cálculos por caída de tensión:
( 25 m de derivación individual)

S=2x9200x25/56x2.5x230=15.52

Lo que conlleva una sección de 16 mm, según ITC BT 19
Una sección de 16 mm soporta 80 A

Mi pregunta es, suponiendo que los cálculos sean correctos, no es una sección muy elevada para una única vivienda?

Gracias de antemano
Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Derivación individual

14 Ene 2015, 19:56

POTENCIA TENSION LONGITUD CAIDA TENSION MAX FDP INTENSIDAD SECCION SECCION ADOPTADA PIA CAIDA TENSION POTENCIA MAX.
9200 230 25 2,3 0,9 44,44444444 14,7826087 16 40 1,9125 8280

Así que 16 mm2 "está bien" :mrgreen:

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Motorhead
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 207
Registrado: 27 Dic 2014, 20:59
Ubicación: Asturias

Re: Derivación individual

15 Ene 2015, 13:48

La sección de 16 mm2 sería muy elevada si tuviésemos en cuenta exclusivamente el consumo de corriente. Pero en este caso el criterio más restrictivo es la caída de tensión. De hecho, con un metro más (si las cuentas no me fallan) tendrías que irte a una sección de 25 mm2.

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Derivación individual

15 Ene 2015, 22:14

Hola a tod@s.

La máxima caída de tensión para un DI donde no existe LGA es de 1,5% siendo esta de 3.45V para una tensión de 230V.

Realiza nuevamente los cálculos aplicando esta caída de tensión.

Saludos


 
Avatar de Usuario
Motorhead
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 207
Registrado: 27 Dic 2014, 20:59
Ubicación: Asturias

Re: Derivación individual

15 Ene 2015, 22:57

Más razón que un santo Gambier39. Metedura de pata hasta el fondo por mi parte.

Efectivamente en una instalación sin LGA, la caída de tensión máxima admisible en la DI es el 1,5% de 230V en monofásico (3,45V) con lo cual, se hacen de nuevo los cálculos (espero que está vez bien) y me sale:
hilo de 25 mm2, válido hasta 60 metros
hilo de 16 mm2, válido hasta 38 metros
hilo de 10 mm2, válido hasta 24 metros

Con lo cual hay que elegir el de 16 mm2 y el de 10 mm2 no nos vale por un escaso metro (sería eso lo que quería decir antes :mrgreen: )

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Derivación individual

17 Ene 2015, 07:25

Hasta yo se, que esa acometida mide 24 y no 25 como dices, jajaja, vuelve a echar el metro...

Fíjate que te pasas 0,1% y 0,1V...

El precio de la acometida varía de unos 35€ a unos 60€.

Borja


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Derivación individual

17 Ene 2015, 08:35

El precio de la acometida varía de unos 35€ a unos 60€.


Esos 25 € que crees que ahorras, en estos momentos, los recuperas en un par de años...

Saludos


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: Derivación individual

17 Ene 2015, 20:24

Gambier39 escribió:
La máxima caída de tensión para un DI donde no existe LGA es de 1,5% siendo esta de 3.45V para una tensión de 230V.


¿Dónde viene eso?


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Derivación individual

18 Ene 2015, 08:30

¿Dónde viene eso?


Debe andar por la ITC BT 15, punto 3 (mas o menos) :mrgreen:

Un saludo


 
aaron1988
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 14 Ene 2015, 13:25
Ubicación: Pontevedra

Re: Derivación individual

19 Ene 2015, 14:22

Muchas gracias a todos por las respuestas, voy a curarme de problemas y con vistas al futuro que no creo que este de más instalar la de sección 16 mm.
gracias