calcula de sección

25 Oct 2014, 09:46

Hola buenas, tengo una caldera eléctrica monofasica de 14.400w a una distancia de 20 metros desde el cuadro eléctrico, que sección debo poner???


 
sergio32
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 175
Registrado: 28 Jul 2012, 10:45
Ubicación: Otra

Re: calcula de sección

25 Oct 2014, 12:03

Hola ; Esos 14400 w son 62 amperios : mucha potencia para un circuito monofasico

Supongamos ( no lo dices ) que es una instalación interior
Aplicando la tabla de la UNE20460 y escogiendo una instalación empotrada con cables de 750 v nos da que el cable mínimo seria de 25 m/m que soporta 70 amperios

Luego tenemos que ver que podemos utilizar este conductor en función de la caída de tensión

W*L*2 / cu*sec*u = 100/u = 7.7 %
Como el máximo para instalación interior es del 3% no nos vale y tememos que ir a la sección superior que es 35 m/m

Aplicando lo mismo = 14400 * 20*2 = 576000 /56*35*230 = 450800
57600/450800 = 1,27
127 /230 = 0.55 % Este si que nos sirve

En cualquier caso si lo hacemos con cable de 1 kv la sección disminuiría bastante Tambien el tipo de instalacion que vallas a realizar
Y también hay que tener en cuanta que si el receptor es un motor tendríamos que considerar el factor de corrección que es del 1.25 al ser una caldera no
Las líneas tienen tener sus condicionantes en función del receptor o del tipo de instalación ,


 
eltecnico
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 84
Registrado: 04 Ene 2014, 00:38
Ubicación: Madrid

Re: calcula de sección

26 Oct 2014, 18:09

Hola buenas, la caldera se podría poner en trifasica con neutro, si la pongo en trifasica la sección bajaría, cual seria???? es la misma potencia.

Saludos y gracias


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: calcula de sección

26 Oct 2014, 23:00

Hola, si dispones de trifásica, para esa potencia es mejor la alimentación trifásica, no solo por que se reduce la corriente que circula y el grosor, si no que también tendrás las 3 fases de tu instalación mas equilibradas.

Con trifásica de 400 V:
I = P / V · 1,732 = 14400 / 400 · 1,732 = 20,7 A
En principio te sirve una sección de 6 mm2

Con trifásica de 230 V:
14400 / 230 · 1,732 = 36 A
En principio te sirve una sección de 10 mm2

Saludos


 
eltecnico
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 84
Registrado: 04 Ene 2014, 00:38
Ubicación: Madrid

Re: calcula de sección

27 Oct 2014, 16:42

Hola buenas, muchas gracias por los cálculos me veis ayudado.

Saludos y graciassss