Como calcular la intensidad en un generador trifasico
Publicado: 30 Jul 2014, 04:01
por cinfra
Necesito calcular la corriente que circula en cada una de las fases de un generador eléctrico trifasico de 12 Kva a un voltaje de 110 por fase.
Re: Como calcular la intensidad en un generador trifasico
Publicado: 31 Jul 2014, 02:25
por xsm
xd
Re: Como calcular la intensidad en un generador trifasico
Publicado: 31 Jul 2014, 10:24
por Francisco de Quevedo
Hola cinfra
Si lo que quieres es calcularlo como no dices más datos es así.
12000=110 · 1,73 · I
I = 12000/110 · 1,73
I =62.98 amp
Saludos
Como calcular la intensidad en un generador trifasico
Publicado: 31 Jul 2014, 11:17
por Borch206
KVA es potencia aparente, necesitamos el coseno de phi para calculartelo.
Para un cos phi de 0,8 salen 50A por fase que se reducirán si el coseno es más bajo (menos eficiente) y aumentara hasta la cifra que te ha dado el compañero Francisco de Quevedo si el cos phi = 1
Un dslido
Re: Como calcular la intensidad en un generador trifasico
Publicado: 01 Ago 2014, 23:56
por electricistaat
Lo mencionado por Francisco Quevedo es correcto.
Cabe recordar que la potencia nominal de los alternadores es dado en Kva, y el factor de potencia normalizado es o,8.
Tomando en consideracion esta observacion, tendremos, 12 Kva, 9,6 Kw. 191/110v, 63 A.
Carlos Alberto - Brasil
Re: Como calcular la intensidad en un generador trifasico
Publicado: 03 Ago 2014, 21:05
por Hefner
Lo mencionado por Francisco Quevedo es correcto.
Cabe recordar que la potencia nominal de los alternadores es dado en Kva, y el factor de potencia normalizado es o,8.
Tomando en consideracion esta observacion, tendremos, 12 Kva, 9,6 Kw. 191/110v, 63 A.
Yo antes de contestar a temas como este indicaría que se mirase la placa de características, pues suele suceder que en
la mayoría de los casos la potencia "al cocer mengua". Si hay placa donde figura la potencia también figurará en ella la
intensidad que suministra, y si no trae ese dato mal asunto. Una cosa son los datos teóricos y otra la realidad, donde
rendimiento y factor de marcha tiene mucho que decir, cuando se trata de grupos generadores...
Un saludo
Re: Como calcular la intensidad en un generador trifasico
Publicado: 07 Sep 2014, 14:49
por D4V1D
Hay que tener en cuenta que dice "tension de fase 110 V", por lo tanto la tensión de línea es de 190 V.
También hay que tener en cuenta que los países que tienen 110-130 V a veces tienen la mala costumbre de llamarlo todo 110 V, o sea que podría ser incluso otra tensión.
Saludos