24 Mar 2014, 19:28
nestor2978.
La explicacion que puedo dar a tu inquitud es la siguiente.
El tener un sistema 220 trifasico, la configuracion del transformador es Estrella -Delta, (sistema aislado en BT)pues bien, el transformador desconectado en el lado secundario, pero aterrada la cuba o tanque, tendras una medicion de 220v / raiz(3) = 127v., entre una de las fases y la cuba o una de las fases y neutro, esto devido a la capacitancia distribuida en el transformador.
Pues bien, al ser insertado a la red publica, existiran perdidas en las acometidas, en las casas, de contacto acidental o falla de aislamiento en los conductores especialmente dentro de las viviendas que hacen cambiar la tension de fase referente a tierra, lo que seria un corrimiento del neutro, en el caso de que una de las fases haga contacto directo a tierra, encontraraas un voltaje entre fase y tierra de cero(0) en la fase fallada y 220v en las 2 fases restantes medidas fase a tierra.
Estos sistemas en el Perú ya estan siendo remplazados por sistemas de 400v / 230v.
Saludos de un Chiclayano que vive en Brasil.
Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil