Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
titolinosi
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 22 Sep 2010, 16:23

Intensidad por Termica Tetrapolar

19 Oct 2010, 16:45

HOla mi planteo es el siguiente, supongamos una alimentacion trifasica mas neutro a una termica tetrapolar con un cable de 4x2.5mm2 tipo subterraneo, que valor de la misma tendremos que colocar para proteger al cable?

2) si aguas abajo de la termica tetrapolar hay 3 circuitos monofasicos y hay una falla en uno de los mismos como funciona la termica tetrapolar en ese caso? es decir que intensidad circula por ella?


 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: Intensidad por Termica Tetrapolar

20 Oct 2010, 16:26

Hola titolinosis.
A eso se le llama filiación y selectividad que consiste en elegir las protecciones para conseguir la mayor garantía en el suministro.
Contestar a tu pregunta es un tanto complicado, puesto que es muy genérica además el ejemplo es muy parco y limitado, puesto que un cable tan pequeño debe de tener una protección aguas arriba, o sea que estás en el final de un circuito por lo que el ejemplo es muy limitado.
Para preguntar bien tienes que poner un ejemplo con las curvas,tiempos,modelos, intencidad de cortocircuito máxima y mínima ,temperatura ambiente,poder de corte,etc...
Saludos


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.
 
Avatar de Usuario
J.A.
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 208
Registrado: 12 Nov 2009, 08:39

Re: Intensidad por Termica Tetrapolar

12 Nov 2010, 21:25

Normalmente deberías partir de la potencia que quieres suministrar, el tipo de instalación que vas a adoptar y por lo tanto el aislamiento mínimo que debería tener el cable según donde lo vayas a utilizar, teniendo en cuenta también como lo define el reglamento (el lugar donde se instala).
Si te lo has encontrado ya instalado y quieres tirar millas, pon un magnetotérmico de 4 x 16 A (utiliza un de 6 KA de intensidad de cortocircuito).
Un saludo y cuidao con las pestañas...