Página 1 de 2
calcular seccion de cable
Publicado: 19 Feb 2014, 08:25
por alacran
Hola:
he buscado por aqui alguna calculadora de seccion de cable y no encuentro, alguin sabe donde la puedo encontrar.
Gracias y un slaudo
Re: calcular seccion de cable
Publicado: 19 Feb 2014, 20:56
por rafaseten
Re: calcular seccion de cable
Publicado: 19 Feb 2014, 22:34
por alacran
rafaseten!muy interesante!!!
He mirado sólo un poquito....Lo que no he encontrado es lo que buscaba, pero me imagino que estará...con una determinada tension(12 cc ó 230 ac)y con una potencia maxima, por unos metros determinados de cable, que sección necesito.
Y tengo una dudilla en calculo de consumo, no entiendo porque si un aparato consume 50w, la calculadora me pone que el consumo en una hora es de 0,25kw/h.... no serian 0,5kw/h???
Re: calcular seccion de cable
Publicado: 19 Feb 2014, 22:41
por rafaseten
Re: calcular seccion de cable
Publicado: 19 Feb 2014, 22:46
por rafaseten
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lcu ... %A9ctricaspor cierto no te fies mucho de los resultados de las calculadoras , son aproximados ya k algunas auto aplican coseno, o solo sirven para continua, etc ,lo mejor es buscar la formula adecuada ,sabiendo potencia en w,consumo en A ,tensión en V, caída de tensión ,etc.
Re: calcular seccion de cable
Publicado: 19 Feb 2014, 22:56
por D4V1D
50 W en una hora son:
0,05kW x 1h = 0,05 kWh
Son kWh, no kW/h, no es lo mismo, cambia el significado del valor.
Saludos
Re: calcular seccion de cable
Publicado: 20 Feb 2014, 08:23
por alacran
gracias

Para la resistividad del cobre (p)que le aplicais 56
Re: calcular seccion de cable
Publicado: 20 Feb 2014, 19:45
por rafaseten
cobre 56,81818
aluminio 35,46099
redondeando 56 35
Re: calcular seccion de cable
Publicado: 20 Feb 2014, 22:00
por servastec
Conforme estoy leyendo estoy viendo que los valores que rafaseten ha puesto, son valores de conductividad lo que es el inverso de la resistividad, que es más utilizado que la resistividad, pongo una la tabla de valores de conductividad para comprobar los valores y recordar que hasta 70º C será para conductores con aislamiento de PVC y de 90º C será para EPR/ XLPE.
Re: calcular seccion de cable
Publicado: 20 Feb 2014, 22:13
por alacran
Entonces: S=2*L*I/p*AV=2*5*5/56*0,03=29mm___en dc para poner a 5m un aparato de 60w necesitaría un cable de esa sección.....es que no es mucho?