http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/c ... eccion.php
usa esta calculadora para 12,24,48 voltios y marca un% de caída de tensión de 3 o 5 , si no la sección aunque adecuada sera desmesurada sin caida
puedo dividir el consumo en 2cables de la misma sección. por ejemplo,necesito 2cables sección de 8, cojo manguera de4*4mm y junto 2 y 2.
alacran escribió:Entonces: S=2*L*I/p*AV=2*5*5/56*0,03=29mm___en dc para poner a 5m un aparato de 60w necesitaría un cable de esa sección.....es que no es mucho?
alacran escribió:muchas gracias!!!!
otra dudilla, puedo dividir el consumo en 2cables de la misma sección. por ejemplo,necesito 2cables sección de 8, cojo manguera de4*4mm y junto 2 y 2.
alacran escribió:Entonces: S=2*L*I/p*AV=2*5*5/56*0,03=29mm___en dc para poner a 5m un aparato de 60w necesitaría un cable de esa sección.....es que no es mucho?
la caída de tensión no es poner el porcentaje, sino "la caída de tensión" usea, para el 3%,
muyperezoso escribió:alacran escribió:muchas gracias!!!!
otra dudilla, puedo dividir el consumo en 2cables de la misma sección. por ejemplo,necesito 2cables sección de 8, cojo manguera de4*4mm y junto 2 y 2.
- si que puedes, incluso es mas aconsejable, el cable refrigera mejor y para corriente alterna con cargas electrónicas reduce el efecto piel.alacran escribió:Entonces: S=2*L*I/p*AV=2*5*5/56*0,03=29mm___en dc para poner a 5m un aparato de 60w necesitaría un cable de esa sección.....es que no es mucho?
-la caída de tensión no es poner el porcentaje, sino "la caída de tensión" usea, para el 3%, seria 12v/100*3=0.36v. te sale una sección de aprox. 2,5mm2