Re: calcular seccion de cable

20 Feb 2014, 22:40

http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/c ... eccion.php
usa esta calculadora para 12,24,48 voltios y marca un% de caída de tensión de 3 o 5 , si no la sección aunque adecuada sera desmesurada sin caida


 
alacran
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 121
Registrado: 28 Ene 2014, 17:02
Ubicación: Álava

Re: calcular seccion de cable

21 Feb 2014, 10:25

muchas gracias!!!!
otra dudilla, puedo dividir el consumo en 2cables de la misma sección. por ejemplo,necesito 2cables sección de 8, cojo manguera de4*4mm y junto 2 y 2.


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: calcular seccion de cable

21 Feb 2014, 15:20

Si que se puede hacer, pero se suele hacer con secciones muy gruesas, por mas comodidad.

Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: calcular seccion de cable

21 Feb 2014, 21:38

puedo dividir el consumo en 2cables de la misma sección. por ejemplo,necesito 2cables sección de 8, cojo manguera de4*4mm y junto 2 y 2.


...2 conductores de 4x4 mm2 no aguantan la misma intensidad que uno de 8 mm2, en el supuesto que lo hubiera comercialmente...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: calcular seccion de cable

13 Mar 2014, 12:28

La resistividad (p) son las siguientes:
Cobre a 25º C = 0.016 ohmios mm2/m
Cobre a 70º C = 0.02134 ohmios mm2/m
Cobre a 90º C = 0.023 ohmios mm2/m
Aluminio a 25º C = 0.028 ohmios mm2/m
Aluminio a 70º C = 0.033 ohmios mm2/m
Aluminio a 90º C = 0.035 ohmios mm2/m
La temperatura se elige depende en qué circunstancias esté la instalación, a 25º C está sin consumo, a 70º C está con consumo en tubo empotrado o enterrado, a 90º C está con consumo en el exterior (calle)

La caída de tensión máxima (AV) de la línea viene dada en el reglamento, donde nos dice:
- En líneas de distribucion (del CT a vivienda) el máximo permitido es el 5% con un FP de 0'9
- En acometidas (de la línea de distribución a la CGP) el máximo permitido es el 0'5%
- En línea general de alimentación (de la CGP al cuarto de contadores) el máximo permitido es el 1% si están concentrados los contadores
- En derivaciones individuales (de cuarto de contadores a viviendas o locales) el máximo permitido es el 1%
- En interiores de viviendas, el máximo permitido es el 3% en cada circuito
- En interiores de locales o fábricas, el máximo permitido en alumbrado es 3% y en circuitos de fuerza el 5%

Ahora bien, imaginemos que queremos calcular la sección de una derivación individual de 25 m de longitud (L). Primero sacaremos la caída de tensión máxima permitida: AVmáx = (1% x 230)/100 = 2'3 V
Lo queremos hacer con cable de cobre (p=0'02134) empotrado en tubo. (70º C)
La potencia (P) en una vivienda suele ser 5.750W
La tensión (V) es 230V
Después, calcularemos la sección con la siguiente fórmula:
- Sección = (2 x p x L x P)/(V x AVmáx) = (2x0.02134x25x5.750)/(230 x 2'3) = 11'59 mm2 --> siguiente sección comercial = 16 mm2

Se nos quedará una caída de tensión con la sección de 16 mm2 de:
- AV = (2 x p x L x P)/(V x Sección) = (2x0.02134x25x5750)/(230x16) = 1'66 V que es inferior a 2'3V

Si la línea es trifásica, hay que cambiar las fórmulas por las siguientes:
AV = (% x 400)/100
S = (p x L x P)/(V x AVmáx)
AV = (p x L x P)/(V x Sección)


 
cesi124
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 5
Registrado: 15 Mar 2014, 00:10
Ubicación: Madrid

Re: calcular seccion de cable

15 Mar 2014, 00:16

alacran escribió:
Entonces: S=2*L*I/p*AV=2*5*5/56*0,03=29mm___en dc para poner a 5m un aparato de 60w necesitaría un cable de esa sección.....es que no es mucho?




la sección de 29mm corresponde a la fase? el neutro de cuantro es?
en la fórmunal de monofásica S=2*L*I/p*AV por qué? se pone un dos


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: calcular seccion de cable

15 Mar 2014, 09:24

alacran escribió:
muchas gracias!!!!
otra dudilla, puedo dividir el consumo en 2cables de la misma sección. por ejemplo,necesito 2cables sección de 8, cojo manguera de4*4mm y junto 2 y 2.

- si que puedes, incluso es mas aconsejable, el cable refrigera mejor y para corriente alterna con cargas electrónicas reduce el efecto piel.

alacran escribió:
Entonces: S=2*L*I/p*AV=2*5*5/56*0,03=29mm___en dc para poner a 5m un aparato de 60w necesitaría un cable de esa sección.....es que no es mucho?


-la caída de tensión no es poner el porcentaje, sino "la caída de tensión" usea, para el 3%, seria 12v/100*3=0.36v. te sale una sección de aprox. 2,5mm2


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: calcular seccion de cable

15 Mar 2014, 13:00

la caída de tensión no es poner el porcentaje, sino "la caída de tensión" usea, para el 3%,


Exacto, que hay mucho "profesional" que aún cree lo contrario. Lo jodido del caso es que piensa que lo está haciendo bien...

Un saludo


 
alacran
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 121
Registrado: 28 Ene 2014, 17:02
Ubicación: Álava

Re: calcular seccion de cable

20 Mar 2014, 08:25

muyperezoso escribió:
alacran escribió:
muchas gracias!!!!
otra dudilla, puedo dividir el consumo en 2cables de la misma sección. por ejemplo,necesito 2cables sección de 8, cojo manguera de4*4mm y junto 2 y 2.

- si que puedes, incluso es mas aconsejable, el cable refrigera mejor y para corriente alterna con cargas electrónicas reduce el efecto piel.

alacran escribió:
Entonces: S=2*L*I/p*AV=2*5*5/56*0,03=29mm___en dc para poner a 5m un aparato de 60w necesitaría un cable de esa sección.....es que no es mucho?


-la caída de tensión no es poner el porcentaje, sino "la caída de tensión" usea, para el 3%, seria 12v/100*3=0.36v. te sale una sección de aprox. 2,5mm2



Gracias!!
bueno al final los puse de 6mm2 en vez de 2,5mm2....bueno me imajino q no importará por ser mas grande

Y otra cosa, si tengo un inversor de 12v dc, a 230v ac, para calcular el cable, de la salida del inversor, ¿lo tengo que hacer como en una linea de 230v ac?

creo que para calcular el consumo, a la salida del inversor, se hace a 12v, ya que es quien da la corriente. no se si me explico, para ver el consumo de un aparato de 60w, aunque este despues del inversor a 230v ac, para calcular I=60w/12v=5A, de donde sacaré lo que me duraria la bateria, no?


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: calcular seccion de cable

20 Mar 2014, 08:57

La seccion a la salida se calcula para 220, que la tension que de salida del inversor. A 12v te saldra uma seccion mayor de la que necesitas