Se dispone de un transformador monofásico reductor de 100kVA, trabajando a plena carga y alimentado a su tensión nominal de 11547V. En estas condiciones se conoce que las caídas relativas de tensión por resistencia y reactancia de cortocircuito son del 1,4% y 3,95%, respectivamente, y que kas pérdidas en el hierro son del 0,45%. Calcular:
- Intensidad nominal primaria y pérdidas en el hierro en W.
- Pérdidas en el cobre a plena carga y resistencia del devanado reducidas al primario.
Solución:
Potencia nominal: Sn = 100kVA
Tensión nominal: Vn= 11547V
Intensidad nominal: In = Sn/Vn = 8.66A (DUDA: ¿Esta bien mi planteamiento?
Perdidas en el hierro=0.45% Duda: ¿Como calcularlas en W?
Plena carga --> Indice de carga: c=1 ; cosφ=1
Perdidas en el cobre: Pcu=Rcc*(I2')^2 DUDA: ¿Como se calcularía?
Caídas relativas de tensión por resistencia de cortocircuito: εRcc=1.4% = (Rcc*In)/Vn --> Rcc=18.66Ω
Caídas relativas de tensión por reactancia cortocircuito: εXcc=3.95% = (Xcc*In)/Vn --> Xcc=52.66Ω
¿Como se calcularía la resistencia del devanado reducido al primario? Se podria calcular con esta formula: Rcc'=Rcc/m ; sabiendo que m es la relación de trasformacion (rt)