30 Nov 2013, 19:25
Como has calculado el resultado?
Los amperios los tienes que calcular con la formula según si es I o III y estar seguro del voltaje.
Supongamos que es trifásico a 400 V:
12000 / 400 · 1,73 = 17,32 A
Y si fuera red trifásica 133/230 V:
12000 / 230 · 1,73 = 30,1 A
Esos amperios circularán por cada fase.
Por otra parte creo que te has olvidado añadir la raiz cuadrada de 3, esos 1,73, por que directamente 12000/400 si que da 30 A. Dividiendo directamente P / V calculas la corriente en monofásico.
En trifásico para el cálculo de la potencia hay que tener en cuenta que el reparto es entre 3 fases, con o sin neutro, en tu caso la potencia total de 12 kW se repartiría en 3 resistencias de 4 kW conectadas en estrella a 400 V (les llegaría a cada una 230 V):
4000/230 = 17,4 A
Cada una de ellas gastaría 17,4 A y la potencia total en III sería:
230 · 17,4 · 3 = 12 kW
Pero para calcular normalmente se usa el voltaje entre fases, y como el voltaje entre fases y el de fase y neutro tienen una relación de raiz de 3, la formula queda así:
400 · 17,4 · 1,73 = 12 kW
Hecho estos cálculos, para una tensión de 400 V y 17,4 A te serviría usar cable de 4 mm2 con un IA de 20 A. Todo esto dejando aparte la caída de tensión, que no es importante si la línea es corta.
Saludos