Avatar de Usuario
AL-3
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 67
Registrado: 07 Jun 2010, 18:22

13 Oct 2010, 02:02

Creo que lo que hay que calcular es la pérdida de potencia de la línea

En ese caso, y suponiendo una conductividad del cobre de 50, ya que en la tabla que tengo a mano viene a 70º (Y=48)


R = L / (Y . S) = 120 / (50 . 150) = 0.016 Ohmios


P = R . I^2 = 0.016 . 380^2 = 2310.4 W => 3.3104 kW


Pérdida económica = 2.3104 . 8 . 250 . 0.083 = 383.5264 => 383.53 €


Como no se pueden teclear todos los símbolos, traduzco:
Y = conductividad
^2 = elevado al cuadrado



Para el segundo, mucho más fácil, tienes que sacar la intensidad partiendo de los 2 datos que te dan de la 3ª resistencia, y el resto creo que ya sabes como es



Ya que sale el tema: Si alguien tiene una tabla con la resistividad o conductividad a distintas temperaturas (distintas de 20, 70 y 90º), estaría bien que la pusiera


Un saludo