Hola:
Tengo que realizar unos calculo de una vivienda de 100 m, donde solo me dan el plano y me dicen que es de electrificación básica.
Salón-comedor 32 m² C1/ C2
Pasillo 8 m² C1/ C2
Cocina 12 m² C1/ C2/ C3/ C4/ C5
Lavadero 4 m² C1
Habitación 1 12 m² C1/ C2
Habitación 2 10 m² C1/ C2
Habitación 3 10 m² C1/ C2
Cuarto de baño 8 m² C1/ C5
Aseo 4 m² C1/C5
Primero, calculo el nº de mecanismos de los diferente circuitos, con la tabla 2 del ict-bt-25, que hace referencia a los minimos mecanismos por metros cuadrados.
c1=15 tomas luz
c2=19 tomas corriente 16 A
c3= 1 toma corr. 25A
c4=3 toma corr. 16 A
c5= 5 tomas corr. 16 A
después calculo la potencia prevista con la tabla 1 del ict-bt-25, multiplicando, nº de tomas x pot por toma x Fs x Fu.
C1=1125w
c2=3278w
c3=2025w
c4=5124w
c5=3450w
La suma total de potencias previstas por circuito, es aprox. 15 Kw. Lo cual ya dejaría de ser potencia básica.
¿Dónde está el error?
¿son correctos el nº de mecanismos?
¿Es correcta la suma de potencias previstas en los circuitos?
La máx potencia elctrificación básica sería 7360w, son IA de 32 A.
¿Tengo que realizar los calculos de la DI (En este caso no hay LGA) con estos datos?
¿De que manera?
Muchas gracias