Página 1 de 1

Pregunta cálculo potencia aparente en alumbrado

Publicado: 27 Mar 2013, 10:28
por hespain
Hola compañeros, estoy realizando un proyecto fin de carrera y me ha surgido una duda que es la siguiente:

-El proyecto he utilizado para alumbrado lámparas de halogenuros metálicos de 250 W (consumo real según fabricante 274 W), y tambien tambien fluorescentes con equipo eléctronico (que se supone que no aumentan el consumo practicamente nada). Mi pregunta es que si puedo utilizar estos datos de fabricante o estoy obligado a utilizar la normativa y aplicar el cálculo de 1,8 veces potencia aparente a la hora del diseño.

Un saludo.

Re: Pregunta cálculo potencia aparente en alumbrado

Publicado: 29 Mar 2013, 19:28
por litrico
si,para los calculos tienes que multipricarlo por 1,8