Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
gguido
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 26 Sep 2012, 23:50
Ubicación: Granada

Cálculo de porcentaje en usa de fusibles y cables eléctricos

08 Nov 2012, 00:08

Saludos foreros.

He estado buscando acerca del uso correcto de los cables eléctricos y fusibles. Mi pregunta es si existe un porcentaje o cálculo para el uso de los antes mencionados. Me explico!!!..... Si tenemos un amperaje de 10A, necesitamos ver la tabla de AWG y amperajes para saber cual calibre de cable usar, de igual manera con los fusibles, debemos saber primero el consumo que va a pasar en medio del fusible y así porner un fusible deacuerdo a ese valor.

Mi pregunta es, que si existe algún porcentaje para decir cuanto más debemos poner de calibre de cable o de fusible..

Ejemplo: Tengo una carga que consume 10A, según las tablas de amperajes deberíamos poner un cable 16 AWG, que está hecho para consumos de no más de 12A aproxi. Y un fusible de un poco más de 10A, pero ¿ese poco más cuanto es en realidad?. ¿Hay algún porcentaje o cálculo para saber cuanto más es lo correcto?. Yo en ocaciones uso 25%, osea 10x0.25% = 2.5, estos nos da que 10+2.5= 12.5A Digamos que el cable 16AWG es aceptable y yo buscaría un fusible de 12A también, pero no se si esto es correcto.

Yo soy de las personas de que debemos saber que estamos haciendo y no solo hacer porque otros lo hacen aún sin saber si está correcto o no.

Gracias de antemano.


 
Avatar de Usuario
electricistaat
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 371
Registrado: 14 Jun 2011, 05:10
Ubicación: Otra
Ubicación: São Paulo - Brasil

Re: Cálculo de porcentaje en usa de fusibles y cables eléctr

08 Nov 2012, 13:40

gguido
Voy a darte una sugerencia para escoger la capacidad del fusible.
- Si partimos del conductor del circuito a ser protejido con una carga estable.
Se determinara el valor de corriente de operacion normal del conductor, a este valor se le agregara un 35% de sobrecarga.
El fusible tiene generalmente su inicio de actuacion con un valor 2 vezes la corriente nominal de este.
El fusible sera determinado por el siguiente valor.......1,35 / 2 = 0,675 aprox. 0,7 Icarga.
Ejemplo.
Si colocas un conductor cuya corriente de operacion ( = o < que la corriente nominal del conductor, esta determinada por las condiciones de operacion ) sea 100 amp, el fusible sera de 70 amp.
En caso de condutores usados en instalacion de motores, los fusibles seran dimensionados considerando la constante 1 a 1,2.
( los motores deveran ser provistos de protecion termica)
Bueno espero esta informacion te sea util.
Aqui una referencia sobre curva de fusibles.
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/4-17392.pdf
http://www.rms.co.cl/pdfs/CarpetaRMS.pdf
Carlos Alberto - Brasil


Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil