Página 1 de 1

coseno de fi

Publicado: 26 May 2012, 21:31
por Boden
Hola, a ver quién me puede ayudar... Tengo que calcular la caída de tensión para un cuadro eléctrico en el que tengo alumbrado, electricidad y maquinaria.
Quisiera saber qué coseno de fi tengo que usar para alumbrado, qué coseno de fi corresponde a enchufes, y qué coseno de fi corresponde a maquinaria.
Entiendo que para iluminación con fluorescentes es 0.95 (alguien me lo puede confirmar, porfa?).
Luego para enchufes y maquinaria, no se... supongo que estará entre 0.85 y 0.95... pero no se realmente cuál es.
Muchas gracias!

Re: coseno de fi

Publicado: 26 May 2012, 22:02
por fontelitri
para motores es 0.85, para alumbrado y fuerza se usa el 1, y si los receptores de alumbrado son lámparas de descarga sus líneas se incrementan 1.8 por aplicar ese factor sobre la potencia prevista para alumbrado; descarga: las que usen cualquier tipo de gas, esto excluye sólamente las de filamento incandescente...

Re: coseno de fi

Publicado: 27 May 2012, 19:38
por Hefner
...Un error que se suele cometer en los cálculos de secciones es el creer que los circuitos resistivos no tienen punta de arranque, siendo esta superior a los de los motores pues anda sobre unas 10 veces la intensidad nominal...