15 May 2010, 00:46

Una pregunta de calculo....para calcular lo intensidad de un motor trifasico....se calcula igual q un motor monofasico??? es decir intensidad = Potencia / tension???


 
Avatar de Usuario
Invitado

Re: Calculos!!

15 May 2010, 02:21

Dudoso escribió:
Una pregunta de calculo....para calcular lo intensidad de un motor trifasico....se calcula igual q un motor monofasico??? es decir intensidad = Potencia / tension???


Intensidad = Potencia / Tensión x Raiz de 3 x Cos phi


 
Avatar de Usuario
ant

Re: Calculos!!

02 Oct 2010, 14:23

Dudoso escribió:
Una pregunta de calculo....para calcular lo intensidad de un motor trifasico....se calcula igual q un motor monofasico??? es decir intensidad = Potencia / tension???


Además tienes que tener en cuenta la intensidad de arranque que depende de cada motor, pero suele ser 1,5 In


 
cquispeh
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 1
Registrado: 05 Sep 2010, 13:18

Re: Calculos!!

09 Oct 2010, 10:35

I = P / 1,73 x V x Cos Fi

1,73 = Raíz cuadrada de 3
V = Tensión

Según el RBT en la ITC-BT-47, nos dice que para calcular la intensidad de cálculo, que sirve para calcular la sección, se debe de sobredimensionar un 1,25 la potencia


 
micmic
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 19
Registrado: 26 Mar 2012, 23:24

Re: Calculos!!

26 Mar 2012, 23:59

En efecto, para calcular la seccion de los cables a efectos de prevision de potencia debes multiplicar por 1,25 si es un motor normal, 1,30 si es de elevacion, y solo este multiplo para el mayor en caso de la linea general de varios motores.


Imagen Aplicacion symbian particular y gratuita http://www.tecnoelec.com