mrojas.
Una observacion.
0,3 mm = 3 decimas de milimetro = 3 x 10-1; 30 centesimas de milimetro = 30 x 10-2 y 300 milesimas de milimetro = 300 x 10-3.
Resistencia medida con el tester. 0,3 ohms.
Diametro = 0,3 mm
Longitud = 20cm.
------------
Seccion = pi() x r^2 = 3,1416 x 0,15^2 = 0,070686 mm2
------------
Vamos a dejar esto de la seccion para responder tu pregunta.......¿Sería correcto tomar la tabla adjunta y decir que esa corriente es la corriente de falla del alambre utilizado como fusil provisional?
La respuesta es un ..No!, por que la tabla adjunta corresponde a valores de operacion normal de conductor , el valor es la corriente maxima para que no sobrepase la temperatura en el condutor.
Referente a la funcion del conductor como fusible, la corriente que lo atravesara sera capaz de fundir el conductor en un tiempo determinado.
Cuanto mas sea la corriente, el tiempo sera menor, es una funcion inversa.
---------
Te voy adjuntar una informacion que te será muy util.
http://books.google.com.br/books?id=Flf ... re&f=falseEn la pagina 4-87 vas a encontrar una tabla, en esta pagina , que abres, solo te desplazas para arriba y alli vas a encontrar el grafico .
Para el numero de conductor 28 AWG especifica.
Corriente de fusion 10 amp en 5 segundos.
20 amp en 1,6 segundos
30 amp en 0,58s.
Bueno espero haberte ayudado en algo.
Te invito a visitar mi Blog. direccion adjunta en la firma.
Carlos Alberto - Brasil
Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.