Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

23 Mar 2012, 01:00

Lo hago otra vez porque me equivoqué también al pasar de cm a m...

Datos:
Resistividad del cobre=Rho=0,0171 ohmios*mm^2/m
U=34500V
c.d.t.=5%
U'=tensión con caida del 5%=32775V
Entre fase y fase = trifásica = III
cos(fi)= 0,5
R=0,3 ohmios
L=20cm=0'02m
Sección=0,3mm de diámetro (según el último mensaje)=0,3*pi=0,942477796mm^2

Formula más adecuada para hallar la intensidad:
Imagen
Cálculo de intensidad:
I=(S*U')/raizde3*Rho*L*cos(fi)
I=(0,942477796*32775)/1,732050808*0,0171*0'02*0,5
I=30889,70977/0,00029618
I=104293705,7A

Me sigue pareciendo excesiva...

Fórmula de potencia:
Imagen
Cálculo de potencia:
P=raizde3*U'*I*cos(fi)
P=1,732050808*32775*104293705,7*0,5
P=2,9602707*10^12VA=2960270700000VA=2960270700KVA

Casi na'...

Está mal todo el cálculo ya que, L=20cm=0'2m y no L=20cm=0'02m.
Última edición por Ion el 23 Mar 2012, 15:13, editado 1 vez en total.


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

23 Mar 2012, 10:54

Mi calculadora saca que I= 415800 Amperios, siendo S= 0,070686 mm2, rho=0.017, L= 0.2 m, factor de potencia = 1, y U= 345000 V.; vamos, que el alambre fusible es de los últimos componentes que se van a quemar en esa instalación...

corríjanme si me equivoco, gracias

NaCLU2


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

23 Mar 2012, 10:56

no sé qué más puedo aportar...¿esto?:

Imagen
Imagen
Imagen

Imagen
Imagen
Imagen

Imagen


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
Ion
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 69
Registrado: 22 Mar 2012, 19:41

Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

23 Mar 2012, 15:11

fontelitri escribió:
Mi calculadora saca que I= 415800 Amperios, siendo S= 0,070686 mm2, rho=0.017, L= 0.2 m, factor de potencia = 1, y U= 345000 V.; vamos, que el alambre fusible es de los últimos componentes que se van a quemar en esa instalación...

corríjanme si me equivoco, gracias

NaCLU2


Mmm...

1.- ¿Por qué motivo son 0,070686mm^2 de sección? ¿En qué me equivoqué al pasar de diametro a área en la sección?

2.- L=20cm=0,2m... de acuerdo, no soy un genio en la conversión de unidades y he de hacer más ejercicios de este tipo...

3.- De factor de potencia le puse 0,5 suponiendo a que en la línea habrían los mismos dispositivos resistivos que dispositivos inductivos-capacitivos. Habría que poner una batería de condensadores trifásicos para corregir el factor de potencia a 0,9. Un factor de potencia de 1 es el ideal y solo ocurrirá (teóricamente) en circuitos puramente resistivos.

4.- ¿345000V?... ¿No eran 34500V el dato inicial?
Que yo sepa:
345000V=Línea de transporte de alta tensión de 400kV a 220kV (recién salida de la planta generadora).
34500V=Línea de distribución de alta tensión entre 20kV a 40kV (entre subestación final y primer centro de transformación).


5.- Con tus datos:
S=0,070686mm^2
Rho=0,017
L=0,2m
Cos(fi)=1
U=345000V

Mi calculadora y la calculadora de Windows sacan 414107,3705A para U=345000V y 41410,73705A para U=34500V.


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

23 Mar 2012, 17:00

que sí, que sí, Ion;
que yo también me he equivocado con el Voltaje;
que lo que he hecho es tomar los datos y sin ir a por más calcular someramente la barbaridad de amperios que se estaba preparando para el pobrecito alambre fusible... 8-)

tus números y la fórmula lo dejan claro, 414107 ó 41410,7 amperios son una salvajada para un fusible aunque sea de A.T. porque los materiales no están preparados para alta intensidad, sino para lo que están. Gracias por la colaboración.

La foto de la mula y el carro son la metáfora de "sobrecarga", nada más.