Página 1 de 1

Dimensionamiento Interruptor Automático

Publicado: 10 Mar 2012, 04:05
por Hefner
Buenos días:

Basándonos en esta norma:

- Ib = corriente para la cual el circuito ha sido dimensionado
- In = corriente regulada del interruptor
- Iz = capacidad del cable en régimen permanente
- If = corriente que garantiza el funcionamiento efectivo del dispositivo de protección
La norma IEC60364-4-43 especifica que se cumplan las dos siguientes condiciones:
1) Ib < In < Iz
2) If < 1,45 Iz

¿Quiere decir esto que para un cable de 4mm2 que aguanta 31 amperios se podría proteger con un automático de 40 A?

¿Hay algún apartado en el RBT que haga alusión a este criterio?

Un cordial saludo, y muchas gracias por la respuesta

Re: Dimensionamiento Interruptor Automático

Publicado: 10 Mar 2012, 21:04
por Telemaco
Hefner escribió:
Buenos días:

Basándonos en esta norma:

- Ib = corriente para la cual el circuito ha sido dimensionado
- In = corriente regulada del interruptor
- Iz = capacidad del cable en régimen permanente
- If = corriente que garantiza el funcionamiento efectivo del dispositivo de protección
La norma IEC60364-4-43 especifica que se cumplan las dos siguientes condiciones:
1) Ib < In < Iz
2) If < 1,45 Iz

¿Quiere decir esto que para un cable de 4mm2 que aguanta 31 amperios se podría proteger con un automático de 40 A?

¿Hay algún apartado en el RBT que haga alusión a este criterio?

Un cordial saludo, y muchas gracias por la respuesta

Creo que lo has entendido mal
Con 1) Ib < In < Iz quiere decir quieres dimensionar un circuito para Ib tienes que ponerle un interruptor automático de mayor amperaje (In) pero menor que la intensidad que aguanta el cable Iz
La segunda se usa para cuando utilizas los conductores en condiciones/circunstancias especiales, para las condiciones de instalación usuales no es necesario su cálculo pudiendo utilizar las especificadas en reglamento.

Re: Dimensionamiento Interruptor Automático

Publicado: 10 Mar 2012, 22:51
por sacra
Quiere decir que para ese cable que aguanta 31 A, hay que proteger con automático de 25 A.

Un saludo. Sacra.

Re: Dimensionamiento Interruptor Automático

Publicado: 12 Mar 2012, 05:12
por Hefner
Muchas gracias por ambas respuestas. Efectivamente tenía un error de concepto

Saludos
Hefner