Dimensionamiento Interruptor Automático

10 Mar 2012, 04:05

Buenos días:

Basándonos en esta norma:

- Ib = corriente para la cual el circuito ha sido dimensionado
- In = corriente regulada del interruptor
- Iz = capacidad del cable en régimen permanente
- If = corriente que garantiza el funcionamiento efectivo del dispositivo de protección
La norma IEC60364-4-43 especifica que se cumplan las dos siguientes condiciones:
1) Ib < In < Iz
2) If < 1,45 Iz

¿Quiere decir esto que para un cable de 4mm2 que aguanta 31 amperios se podría proteger con un automático de 40 A?

¿Hay algún apartado en el RBT que haga alusión a este criterio?

Un cordial saludo, y muchas gracias por la respuesta


 
Telemaco
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 12
Registrado: 19 Feb 2012, 18:57

Re: Dimensionamiento Interruptor Automático

10 Mar 2012, 21:04

Hefner escribió:
Buenos días:

Basándonos en esta norma:

- Ib = corriente para la cual el circuito ha sido dimensionado
- In = corriente regulada del interruptor
- Iz = capacidad del cable en régimen permanente
- If = corriente que garantiza el funcionamiento efectivo del dispositivo de protección
La norma IEC60364-4-43 especifica que se cumplan las dos siguientes condiciones:
1) Ib < In < Iz
2) If < 1,45 Iz

¿Quiere decir esto que para un cable de 4mm2 que aguanta 31 amperios se podría proteger con un automático de 40 A?

¿Hay algún apartado en el RBT que haga alusión a este criterio?

Un cordial saludo, y muchas gracias por la respuesta

Creo que lo has entendido mal
Con 1) Ib < In < Iz quiere decir quieres dimensionar un circuito para Ib tienes que ponerle un interruptor automático de mayor amperaje (In) pero menor que la intensidad que aguanta el cable Iz
La segunda se usa para cuando utilizas los conductores en condiciones/circunstancias especiales, para las condiciones de instalación usuales no es necesario su cálculo pudiendo utilizar las especificadas en reglamento.


Nos vemos :ugeek:
 
sacra
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 482
Registrado: 29 Ene 2012, 11:02

Re: Dimensionamiento Interruptor Automático

10 Mar 2012, 22:51

Quiere decir que para ese cable que aguanta 31 A, hay que proteger con automático de 25 A.

Un saludo. Sacra.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Dimensionamiento Interruptor Automático

12 Mar 2012, 05:12

Muchas gracias por ambas respuestas. Efectivamente tenía un error de concepto

Saludos