Muy buenas. Un cálculo para la reforma de la centralizacion de un edificio:
-potencia total (viviendas + comunidad con ascensor) = 78.675w
- longitud = 23m.
- tension = trifásico a 220v.
- contadores totalmente centralizados
Yo hago:
1º- I=78.675 / (1.73*220*0.9) = 229.41A.
sería con cables unipolares 0,6/1kv. XLPE. en tubo de superficie, con lo que en la tabla 1 de la ITC 19 del REBT me saldría 95mm
2º- por caída de tensión: S= (L*P) / (Cu*e*U) donde: S= (23*78.675) / (56*1,1*220) = 133,52mm, así que me tendría que ir a un cable de 150mm
¿ES CORRECTO METER LA SECCION DE 150mm EN ESTE CASO??
En caso de ser trifásica a 400v., sería lo mismo pero con el valor de 400v, ¿¿no??
Muchas gracias
--urge bastante--