calculo cableado para señal analógica

31 Ene 2012, 09:02

Buenos días,

Tengo una duda con respecto a un cableado. Tengo que instalar un pozo de bombeo, pero la señal que da la orden proviene de unas boyas de nivel que se encuentran a 1000 metros. El cliente se va a encargar de pasar el cableado necesario para conectar las boyas. Normalmente instalamos cable de 2x1mm2 porque la distancia es muy pequeña. En este caso al ser tan grande la distancia supongo que se pierda la señal.
Estoy intentando buscar información para el cálculo del tipo de cable a instalar, sección, etc. y me sale mucha información sobre cables trenzados, coaxiales e incluso fibra óptica. En este caso estoy muy perdida, porque simplemente tengo que mandar una señal de marcha o paro (la continuidad que da la boya al flotar o no), y no sé si este tipo de cables me sirven.

¿alguien me puede echar una mano?

Gracias.


 
sacra
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 482
Registrado: 29 Ene 2012, 11:02

Re: calculo cableado para señal analógica

31 Ene 2012, 22:03

Pues yo creo que lo mejor sería preguntar a los fabricantes de la boya.

1 mm2 me parece poca sección.

Sacra.


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: calculo cableado para señal analógica

31 Ene 2012, 23:39

Por lo que cuentas se trata de una boya con un contacto NO que se encargará de mandar una señal a una tensión concreta.

Imaginemos que mandas una fase (ida+vuelta) para alimentar a la bobina que va a 230V de un relé que ha montado en el cuadro con una potencia muy pequeña (que es lo que suelen tener).

A mi parecer no se trata mas que de un calculo de sección normal, corriente y moliente.

Dependiendo de la tensión que envíes, te interesará que la cdt sea mayor o menor. No es lo mismo que te caiga un 5% a 230V que a 24V.

Deberías ver la cdt máxima permisible y calcular el cable.

La potencia sería la de la bobina del relé, la longitud ya la sabes, la cdt si es a una U de 230V podría ser entre un 3% y un 5% y la conductividad a depender del material del cable.

Bien hecho no debe fallar y no creo que te salga una sección descomunal.

Por ejemplo, para una sección de 1,5mm² RV-K y una caida de un 5% puedes alimentar sin problemas un receptor con una potencia de 87W a 1000m.

Saludos.
Adjuntos
Seccion II.png
Seccion II.png (8.88 KiB) Visto 3971 veces


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
elxispa
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 3
Registrado: 04 Feb 2012, 16:52

Re: calculo cableado para señal analógica

04 Feb 2012, 21:59

Ojo. cuidado con las tensiones a 230v en esas distancias para señales, lo mas facil es que tengas retornos y si tienes relés de bajo nivel estos se te activen solos. Te recomiendo una fuente de 24V DC de unos 5A y que actives relés de bajo nivel, tipo 50mA o así.
Ahora que esto no es una señal analogica. Eso es otro tema.