21 Sep 2011, 00:01
jrqr.
Dos motrores de 15HP hacen aproximadamente 30 kVA, si se considera arranque suave con variador de velocidad entonces se considera un incremento de 30% lo que daria 39Kva.
Los 6 motores de 750w aproximadamente 6Kva, considerandose la misma condicion de arranque entonces se considerara 30% o sea 7,8kVA, por lo que la potencia total sera = 39 + 7,8 = 46,8Kva normalizado 50 kVA, esta potencia del trafo se incrementa si el arranque fuera estrella-triangulo en los motores de 15HP.
Cual es la distancia del trafo al cuadro?
Carlos Alberto - Brasil
Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil