Francisco.
...........Tu solución a esta pregunta en España, con nuestra legislación es un disparate, a parte de que es muy caro el montaje.
Nosotros con esa potencia la llevamos con cable aislado y en BT, el resto es un gasto excesivo no hace el trabajo inviable.......
Manifiesto lo siguiente.
-Que la seccion de 75,08mm2 en 380v que calculaste es demasiado pequeña para transmitir en una distancia de 1100m 50amp, aprox.
- La seccion calculada por mi es de 126,84mm2 para 380v..La custion es que esta es en funcion a corriente nominal del motor, pero al considerarse el arranque , digamos un arrancador electronico, arranque suave considere un incremento del 50% por lo que la seccion se incremento a 190,26mm2. (185mm2)
- Considerando un conductor demasiado costoso para ser comprado en cantidad de 3300 m si es unipolar o 1100 en caso de ser tripolar es que calcule a una tension de transmision mayor dentro del rango de baja tension, y sugeri 1000v lo que haria que la seccion sea 27,47 (35mm2) o sea el aprox. 18,9%
- Estmando precios en documento adjunto veo que un cable unipolar de 185mm2 tiene un precio de 25,67 euros/metro. por lo que el costo total en 3300 m seria 84711 euros.
En el caso del conductor de 35mm2 el precio es de 6,79 euros/metro por lo que el costo total en 3300m seria 22407 euros.
La diferencia seria = 62304 euros ....da para notar.
Cada autotransformador 45Kva maximo 2000 euros c/u o sea costaria un aproximado de 4000euros. por lo que el ahorro para este caso seria de 62304 - 4000 = 58304 euros.
Conclusion.
La finalidad de esta informacion es ilustrar que si es posible ahorar si se mudan las condciones de sumnistro.. entiendase que cada tension de transmision tiene un limite caso contrario se vuelve antieconomica.
Que el reglamento si considera 1000v como baja tension, si huiera alguna objecion en costos por proyectos o otros casoso entonces escoger una alternativa que beneficie al usuario.
Por estas y otras razones estimado Francisco de Quevedo, me podrias decir el por que mi propuesta seria un disparate, el saber me va a ilustrar adonde esta mi error y corregirla.
Agradeciendo de antemano.
Carlos Alberto - Brasil.
PD.
Adjunto informacion al respecto.
http://www.endesa.es/resourceses/rebtpdf2.pdfhttp://www.construmatica.com/bedec/f/4090/2
Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil