Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Avatar de Usuario
Miguel
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 16
Registrado: 06 Jun 2011, 21:35
Ubicación: Valencia

Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2

12 Jun 2011, 14:01

Hola,a ver si me echais un manita con esto por que me he liado bastante.
Me salen a contratar 4500 w pero tengo que poner una cocina,aire acondicionado,5 tomas de corriente y 10 halògenos.
Supongo que tengo que tener en cuenta el factor de utilizaciòn y simultaneidad,por que no creo que lo tenga que sumar todo.

Conozco esta fòmula pero no sè si serà la que necesito:
potencia Cx
f.utili. X f.simultan.


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2

12 Jun 2011, 20:59

Hola Miguel, según la ITC-BT-10:

3.3 Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

En tu caso, tienes que sumar las potencias y coger el caso en el que mas potencia te de, el de calculo o el real ya que coneces la potencia de los electrodomésticos y como puedes ver, factor de simultaneidad 1.

Lo de los factores de utilización y simultaneidad es para las viviendas, según la cantidad.

Saludos.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
Avatar de Usuario
Miguel
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 16
Registrado: 06 Jun 2011, 21:35
Ubicación: Valencia

Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2

13 Jun 2011, 20:16

Pondrìa : 10 halògenos de 60 w = 600 w
6 tomas de corriente
1 cocina de 30200 w
Aire acondicionado de 5000 w


600 + 3680 + 30200+ 5000=38880 w

Lògicamente no funcionarà todo a la vez.

¿Como saco la potencia total para el icp y el iga?


PD:No entiendo como nuestro profe de clase no nos ha explicado nada de esto :?
Sòlo multiplicar los m2 x 100 (mìnimo 3450 w a poner)


 
openservice24
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 78
Registrado: 17 May 2011, 22:11

Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2

13 Jun 2011, 22:02

quien dice que no va a funcionar todo a la vez"""
situacion:
es de noche todos los focos encendidos 600watios
todas las mesas llenas pidiendo comida cocina 3200watios
un calor de la leche 5000watios
una coservadora 600watios
una maquina tragaperras 120watios
total 9520 watios
a contratar 9.2 KW


Miguel escribió:
Pondrìa : 10 halògenos de 60 w = 600 w
6 tomas de corriente
1 cocina de 30200 w
Aire acondicionado de 5000 w


600 + 3680 + 30200+ 5000=38880 w

Lògicamente no funcionarà todo a la vez.

¿Como saco la potencia total para el icp y el iga?


PD:No entiendo como nuestro profe de clase no nos ha explicado nada de esto :?
Sòlo multiplicar los m2 x 100 (mìnimo 3450 w a poner)


en el trabajo no hay amigos te lo dice tu compañero.
 
Avatar de Usuario
Miguel
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 16
Registrado: 06 Jun 2011, 21:35
Ubicación: Valencia

Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2

13 Jun 2011, 22:11

De cuanta potencia suele ser una cocina en un bar normalito?? Para tener una idea.
No sè si la cifra que yo he puesto es mucho.
30200 w


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2

13 Jun 2011, 22:55

Depende de la cocina, si es totalmente eléctrica o si es mixta.

http://www.maquinariadehosteleriaonline ... iales.html

Supongo que el profe se ha conformado con los 100W/m2 para simples previsiones de cargas en las que no se sabe que se va a instalar en el local.

Lo que pasa es que cuando sabes lo que va instalado exactamente, hay que ser mas realista.

Una vez sabes la potencia a instalar, calculas la corriente. Normalmente en un local de este tipo se elige una distribución trifásica por lo que tienes que dividir la potencia entre (400V*RAIZ(3)*cos fi). Para la sección, miras el conductor que la soporte y verificas que la cdt es la correcta.

Saludos.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
Avatar de Usuario
Miguel
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 16
Registrado: 06 Jun 2011, 21:35
Ubicación: Valencia

Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2

13 Jun 2011, 23:40

salen 66,09 A

¿Saldrìa un ICP de 63 A? secciòn de 25 mm2 (cables multiconductores en tubo PVC)
Magnetotermico general y Diferencial de 63 A?


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2

14 Jun 2011, 07:07

Si te da 66,09A no puedes poner un ICP de 63A.

Imagino que lo habrás calculado con un cos fi=0,85.

Con un cos fi mejorado, por ejemplo a 0,9 da una I=62,35A, en este caso si que da para un ICP=63A, ya que en caso contrario tendrías que pasar a 80A.

Esa cocina, consume mucho. Pienso que para un local de 45m2 es demasiada cocina, ya que se trata de una de apróximadamente 6 fogones eléctricos y horno. Yo me pasaría a una mixta o a una con 4 fogones. Todo depende del uso que se le quiera dar.

Veo que has cogido la tabla de la ITC-BT-19 para elegir el modo de instalación y ver la Iz del conductor. Puedes elegir BI-3xPVC de 25mm2 (77A) o BI-3xXLPE de 16mm2 (80A).

Elijas el que elijas compruebas que la cdt está dentro de los valores admisibles (1% o 0,5%) según el tipo de instalaciones de enlace elegido y ya lo tienes. En principio, a no ser que sorprendas con la longitud vas mas que sobrado.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
Avatar de Usuario
Miguel
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 16
Registrado: 06 Jun 2011, 21:35
Ubicación: Valencia

Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2

14 Jun 2011, 17:43

Thanks juganett eres una màquina ;)