Hola, soy nuevo en el foro y os agradezco de antemano vuestra ayuda.
Tengo que hacer una instalación sencilla pero son muchos metros y se me presentan algunas dudas con el cálculo de las caídas de tensión.
Todo parte de un transformador de los antiguos de 125/220V. En el cuadro general que hay después del contador no hay neutro, sólo las 3 fases.
La distancia hasta la vivienda son 800m y el consumo máximo será de 25A siempre en monofásica.
La primera duda es, ¿es conveniente llevar las 3 fases o con 2 fases es suficiente?
En el caso de llevar 2 fases, entiendo que sería un sistema monofásico y no tengo dudas de cómo calcular la caída de tensión. e= [2*800*25*220*0.9(FP)] / [S*220*33 (cond. aluminio)]
Pero en el caso de llevar las 3 fases ya me pierdo un poco al aplicar la fórmula de caída de tensión en trifásica al no tener el neutro. También entiendo que esa fórmula está diseñada para un consumo trifásico, pero en el caso de consumos monofásicos cómo se aplica la fórmula.
¿No sería equivalente a tener 3 líneas monofásicas? Pero claro... comparten conductores entre ellas y la distribución de potencias entre las fases será clave.
La conclusión es que el factor clave aquí sería la caída de tensión y cómo calcularla en el caso de llevar las 3 fases me trae loco.
Espero vuestras respuestas.
Un saludo