Ayuda porfavor

24 Feb 2019, 22:12

Muy buenas soy nuevo y me ayudaria mucho que me resolvieran una duda. En el cuadro tengo un termico trifasico de 20A que le entran 3 cables por arriba y por abajo le salen 2 hacia el garage ( todo a 220V) El consumo maximo del garage es de unos 6000W. Tengo sufieciente con el termico de 20A o debo sustituirlo por uno mas grande? Gracias de ante mano 1 saludo


 
Nikola1
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 12
Registrado: 22 Nov 2023, 15:19
Ubicación: Otra

Re: Ayuda porfavor

29 Nov 2023, 11:39

Haber si entiendo, entran 3 fases ,(380v entre fases), de dicha termomagnética salen 2 cables ,( 380v entre ellos y 220v entre fase y neutro). Cuando decís que tenes 6000W, lo que deberias decir es que potencia o corriente tenes por cada una de las salidas?.
P= V x I x CosFi