Página 1 de 1
Ayuda calculo del DI de una vivienda
Publicado: 08 Nov 2018, 15:00
por mng60
Ayuda para el cálculo del circuito de DI una vivienda mediante conductores aislados en canalización de superficie tipo B (Cos[font=Arial, sans-serif]ⱷ[/font] 1), de cobre, de 60 metros cuadrados, con previsión de aire acondicionado por conductos, la LGA del edificio es trifásica de 400V.
No se que hacer, ¿podrían decirme la formula que hay que usar, o el cálculo ya hecho?, gracias.
Re: Ayuda calculo del DI de una vivienda
Publicado: 09 Nov 2018, 14:40
por iman
Hola ; Faltan algunos datos . Distancia de la derivación hasta la caga general . Potencia de la maquina de aire acondicionado . Tener en el edifio corriente trifasica no implica tener que hacer un contrato de tres fases , Tambien saber si es un edificio de viviendas o una vivienda aislada unifamiliar
Re: Ayuda calculo del DI de una vivienda
Publicado: 09 Nov 2018, 22:03
por Bombilla
Lo primero que se debe resolver antes de calcular la linea es la potencia prevista. Electrificacion basica o elevada.
Al tener aire acondicionado necesitas una electrificacion elevada, por lo tanto IGA de 40A como minimo, y una potencia minima prevista de 9200W. En monofasico 230V. A partir de estas potencias se puede utilizar trifasica.
Pero esa prevision de potencia no te impide contratar menos, como 4600W, que son 20A con 230V.
El calculo que necesitas es la caida de tension, para calcular la seccion del cable. Se necesita saber la potencia, distancia, tension, maxima caida de tension en la linea en porcentaje y la resistividad del cobre.
Saludos
Re: Ayuda calculo del DI de una vivienda
Publicado: 08 Dic 2018, 22:34
por mng60
Gracias por vuestra ayuda.